        44、倒闸操作票的填写以(调度下令时)的运行方式为准
        45、倒闸操作票执行后,应(分月)装订、保存(一年)
        46、工作票要用(钢笔)或(圆珠笔)填写一式两份,应正确清楚,不得(任意涂改),两份工作票中的一份必须经常保存在(工作地点)
        47、第一、二种工作票的有效时间,以(批准的检修期)为限。第一种工作票至预定时间、工作尚未完成,应由工作负责人办理(延期手续)
        48、“已执行”“未执行”“作废”章均盖在任务栏(右侧)
        49、工作票签发人应由熟悉(工作人员技术水平);熟悉(设备现场情况);熟悉(工作项目的任务)和(安全技术要求);熟悉(电业安全工作规程),收到无权签发工作票人员签发的工作票应(拒绝办理)
        50、填工作票应按工作任务,并根据(主结线图)进行,(安全措施)应完善,符合实际,(地线组数)和(装设地点)要正确、可靠,必要时加平面图和注电事项
        51、装设绝缘档板不能代替(甲刀闸与开关间装设)的地线,该地线仍需按规定装设
        52、变电所值班人员收到工作票后,应由值班负责人填写(收到时间)并(签章),由(值班负责人)指定工作许可人
        53、值班人员办理工作票时,发现(工作地点)与调度安排的停电范围不符或安全措施有错误,应将工作票退回(工作负责人)
        54、安全措施与工作内容要求(相符),但由于现场设备情况限制不能达到要求时,在不降低(安全水平)的情况下,征得调度、所领导和工作负责人的同意可适当的变动,并在备注栏内说明。
        55、现场交清后身当班调度汇报(工作许可人)(工作负责人分别)在工作票上签字后,工作许可手续完成
        56、小范围工作票的工作,必须后(开工),先(终结),小范围工作票安全措施栏拉(开关)(刀闸)项目按左铡签发内容和现场实际填写,而装(接地线)(设遮栏)(挂标示牌)栏可写“见 ××号工作票”,并在备注栏内加以说明
        57、工作地点保留带电部分栏应用(红线框)上,以示提醒,此框范围只框(填写内容)
        58、第一、二种工作票的工作任务和工作内容均需按要求填写详细的(工作地点)和(电压等级)、任务内容应明确具体
        59、工作间断时,工作班人员应从(工作现场)撤出,所有安全措施(保持不动),工作票仍由工作负责人执有,不需办理(书面手续)
        60、间断后继续工作,无需通过(工作许可人)。紧急情况下设备可否应急送电等事项向(值班人员)和(调度)交待清楚。次日复工应(重新)取回工作票,得到值班人员许可,并检查(现场安全措施)无变动后,方可开始工作。
        61、在工作票计划工作时间内难以完成,工作负责人应办理(工作票延期手续),将工作票交回主控室说明情况及要求延长的时间,取得调度和值班负责人(同意),签字后,延期手续生效
        62、工作票履行期间,变更工作负责人需办理(变更手续),由工作票签发人(当面)或(电话通知)变电所值班人员和调度、现场的(两份工作票)均应在工作负责人变更栏由工作负责人登记清楚。
        63、全部工作完毕后,工作班应(清扫整理现场)
        64、“工作任务”一栏应填明(工作地点)及(工作内容),并使用双重(名称),“注意事项”要填写切实可行的(具体事项),不能笼统地写。
        二、 名词解释
         1、运行---对供电设备是指能正常送出负荷的工作状态,对继自装置是指能按规定的方式起保护作用的状态
        2、检修---指设备经过正常的批准手续,按DL408的规定做好完全措施的状态
        3、备用---不做安全措施的非运行状态岢以随时按调度的要求转入运行状态
        4、热备用---电气设备带有工作电压或者没有造成明显断开点的非运行状态
        5、冷备用---已造成明显断开点,使设备不带电压的非运行状态
        6、合环---系统内两条线路通过变压器或开关构成闭合环路的操作
        7、解环---系统内闭合环路在某点断开的操作
        三、 问答
         1、倒闸操作票应填写哪些内容?
           答: (1)应拉、合的开关和刀闸(2)应按、拆的接地线或拉、合的接地刀闸(3)应拉、合的操作直流保险、合闸动力保险和电压互感器二次保险(4)应投、停的保护压板(5)应验电确无电压(6)应拉、合的电压互感器、所用变的一次保险(7)应装、拆的绝缘隔板
        2、倒闸操作票应填写哪些检查项目?
        答:(1)在操作地点能明显见到刀闸拉、合位置,可以不在倒闸操作票中单独立检查项,户内刀闸操作必须在倒闸操作票中单独立检查项(2)拉、合刀闸前应检查开关在开位(3)由热备用转运行的开关操作,应检查甲乙刀闸在合位(4)小车开关或小车插头由检修位或试验位转运行位置后应检查上下动触头是否到位(5)拆除接地线及拉开丁刀闸在倒闸操作票中不设检查项,在送电的倒闸操作票中的第1项设置(6)双回线供电的线路停、送电的表计指示检查,必须是双回线分别立项,对比检查(7)检查项目可只写开关编号或回路名称(8)主变压器解列前,并列后应对比立项检查表计指示(9)双回线路控制盘上的电压转换开关、微机保护的电压转换开关,送电前应检查在投运位置,此检查项目可不进倒闸操作票内。
        3、倒闸操作票的执行程序?
        答:(1)倒闸操作票完成审核、复诵程序以后,允许操作的标志是调度发布该操作任务的令号(2)模拟预演(3)准备工作(4)站正位置(5)核对设备(6)高声唱票(7)高声复诵(8)允许操作(9)执行操作(10)检查设备(11)逐项勾画(12)独立检查项的执行(13)合开关的时间应记在该项右侧(14)记录时间(15)按规定在倒台闸操作票上签名盖章,记录时间(16)汇报调度
        4、不用倒闸操作票的操作?
        答:(1)投入、停用一个压板(2)拉、合开关的单一操作(3)拉(拆)全所仅有的一组接地刀闸
        5、填用第一种工作票的工作有哪些?
        答:(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者(2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
        6、填用第二种工作票的工作为哪些?
        答:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作(3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者(4)转动中的发电机,同期调相机的励磁回路式高压电动机转子电阻回路上的工作(5)非正当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
        7、工作票签发人对自己签发的工作票应负下列责任?
        答:(1)工作必要性(2)工作是否安全(3)工作票所填写的工作地点及内容是否确切具体,所填写的应拉开的开关,刀闸及布置的安全措施是否正确完备(4)所派工作负责人员和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
        8、工作票的签发范围?
        答:(1)电气设备上的工作,除事故处理、重大缺陷处理,均应按要求填写签发工作票(2)各厂、处、公司电工队签发的第一种工作票必须得到有关区调审查后方可办理许可手续。(3)外单位及非专业工种来变电所工作,需办理第一种工作票的,可由变电所予以签发,但需经调度电话会签。
        9、安全措施的填写?
        答:(1)应拉和已拉开关和刀闸,应填写双重名称,在双重名称前可不填“应”、“已”字样,写不下可加附页(2)标示牌的悬挂地点、装设遮栏的地点可不必双重名称、统一用设备编号(3)值班员填写的措施栏内,不得用“同左”及写“同操作票一致”、省略写等(4)工作地点保留带电部分及补充安全措施栏内,值班员应明确标明检修设备临近的带电设备的具体地点及设备名称。
        10、工作许可人应负的安全责任?
        答:(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件(2)工作现场布置的安全措施是否完善(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充
        11、工作许可人在完成施工现场的安全措施?
        答:(1)会同工作负责人的现场----检查所做安全措施是否与票面相符。在可能情况下并以手触试,证明检修设备确无电压(2)工作许可人应对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项(3)按DL408要求应由工作人员悬挂的标示牌在工作许可人的监护下,悬挂完善。
       