一、判断题:
1. 电气工作人员必须经安全生产教育和培训、岗位安全生产技能培训,考试合格后方可上岗。(√)
2. 绝缘杆的使用电压应与设备运行电压一致,但允许用高一级电压等级的绝缘杆在低于该电压等级的电气设备上操作。(√)
3. 电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电设备。(√)
4. 因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。(√)
5. 在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,设置“注意,高压危险!”安全警示标志牌。(×)
6. 雷电天气可以进行就地倒闸操作。(×)
7. 在地下敷设电缆附近开挖土方时,可以使用机械开挖。(×)
8. 转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。(√)
9. 在带电盘柜附近作业,带电系统必须设置明显的隔离措施,防止人员触电,并设置安全警示标志。(√)
10. 蓄电池室的电气设备、设施均应采用防爆型。(√)
11. 禁止未采取防触电措施就进行与电气有关的工作。(√)
12. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置,工作中可以将接地装置断开(拆除)。(×)
13. 由于电磁场的作用,使人体吸收辐射能量,超过标准规定的限值,有可能会对人体的健康造成影响。(√)
14. 发生人员触电时,应立即断开有关设备的电源。(√)
15. 装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。人体不应碰触未接地的导线。(√)
16. 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。(√)
17. 雨天操作室外高压设备时,绝缘杆应设置防雨罩。(√)
18. 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏。遮栏出入口不需要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的安全
警示标示牌。(×)
19. SF6 电气设备投运前,应检验设备气室内 SF6 气体水分和空气含量。设备运行后应根据国家、行业标准及制造厂要求定期检查SF6 气体含水量。(√)
20. 当配电架空线的导线为绝缘导线时,在带电作业中可不进行绝缘遮蔽。(×)
21. 在运行中的变压器气体继电器上取气或取变压器油样,必须一人操作一人监护。(√)
22. 在电气盘柜上补充钻孔可以不停电,相邻的盘柜必须做好明显的隔离措施。(√)
23. 在绝缘斗臂车上采用绝缘手套作业法进行作业时,绝缘手套起主绝缘作用。(√)
24. 当发生人员触电事故时,当发现触电伤员的呼吸和心跳均停止时,应立即采取心肺复苏法进行救援。(√)
25. 当发觉有跨步电压时,应立即将双脚并在一起或用一条腿跳着离开接地故障点。(√)
二、单选题
1、低压是指用于配电的交流系统中(D)及其以下的电压等级。A、250V B、380V C、400V D、1000V
2. 从事临近带电体作业的单位应办理(A),涉及高风险作业的同时还应在集团公司态势感知系统中进行申报,落实许可证上相关安全防护措施后方可作业。
A、作业审批许可 B、落实安全措施 C、口头汇报相关领导
3.使用携带型火炉或喷灯的工作场所应通风良好,火焰与带电部分的距离:电压在 10kV 及以下者,不得小于 1.5m;电压在 10kV 以上者,不得小于(B)。
A、2m B、3m C、2.5m
4. 不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须满足安全距离的要求,35kV 的安全距离为(A)米。
A、1 B、0.7 C、1.5
5. 作业现场使用的带电工具应放置在(C)。A、设备本体上 B、帆布上 C、绝缘物上
6.下列适于扑灭电气火灾的灭火器是(A)。
A、二氧化碳灭火器 B、干粉灭火器 C、泡沫灭火器
7. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(C)切断,然后进行灭火,同时立即报告。
A、开关 B、刀闸 C、电源
8. 禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),移动式断路器(开关)应拉至“检修”或“试验” 位置,使各方面至少有(C)明显的断开点。
A、三个 B、二个 C、一个
9. 配电室门应(B)开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开。相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,且不应上锁。
A、向内 B、向外 C、双向自由门
10. 在高度不足(A)的作业场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明,应采用 36V 及以下安全电压。
A、2.5m B、2.0m C、1.5m
11. 在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用(C)。
A、木梯 B、竹梯 C、金属梯子
12. 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线(A)验电。
A、各侧各相 B、单侧 C、单相
13. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关 (刀闸)的操作把手上,均应设置“(A)”标志牌。
A、禁止合闸,有人工作B、在此工作
C、止步,高压危险
14. 在带电区域内的起重和运输工作,起重机械设备(包括悬臂、吊具、辅具、钢丝绳)及起吊物件等与带电体必须满足规定,10kV 的安全距离为(B)米。
A、2m B、3m C、1.5m
15. 测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压, 确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被测设备(B)。
A、地线拆除 B、对地放电 C、保持原状
16. 以下作业(D)需要指定成员担任专责监护人。
A、不停电作业 B、存在潜在爆炸或电弧风险的工作C、在高压带电部分的限制靠近边界内开展的作业
D、以上都选
17. 绝缘手套的试验周期是(B)。
A、3 个月 B、6 个月 C、8 个月 D、12 个月
18. 高压试验现场必须装设遮栏,向外侧应悬挂(A)的标示牌。A、止步,高压危险 B、在此工作
C、禁止合闸,有人工作 D、设备加压,注意安全
19. 起重机械及吊件与 500kV 带电体沿垂直方向的安全距离是(C)。
A、5m B、6m C、8.5m D、13m
20. 任何电气设备在未验明无电之前,应视为(A)。
A、带电设备 B、无电设备 C、运行设备 D、检修设备21.在一经操作即可送压到工作地点的所有阀(闸)门的操作把手、控制按钮上,应设置(A)安全警示标示牌。如误操作可能危及人身或设备安全的隔离阀(闸)门,应加锁。
A、禁止操作,有人工作B、禁止合闸,有人工作C、禁止操作
22.用于 35kV 电压等级的绝缘隔板不应小于(C)。
A、6mm B、5mm C、4mm D、3mm
23.以下电气线路作业中规范的是(A)。
A、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒设置防雨罩B、雷电天气进行就地倒闸操作
C、人员在雨天通过输电线路(110kV 及以上)时使用雨伞
24. 所有接地线必须按照《电力安全工作规程 发电厂和变电所电气部分》的附录E 要求每(D)进行一次试验。
A、1 年 B、4 年 C、3 年 D、5 年
25. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点(B)m 以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。
A、5 B、8 C、10
三、多选择题
1.以下安全工器具试验周期为一年的有哪些(BCD)?
A、绝缘靴 B、电容验电器 C、绝缘杆 D、绝缘隔板
2.线路停电作业装设接地线应遵守哪些规定(ACD)?
A、工作地段各端应装设接地线
B、直流接地极线路,作业点一端应装设接地线
C、可能送电到检修线路工作地段的分支线应装设接地线D、配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线
3.绝缘手套的相关要求包括(ABCD)?
A、使用前进行检查和试验
B、日常使用前必须进行外观检查和漏气检查C、绝缘手套严禁反戴
D、绝缘手套不得与酸、碱、油类、化学药品接触
4. 在部分停电时,工作负责人只有在(ABC)的情况下,方能参加工作。
A、安全措施可靠 B、人员集中在一个工作地点C、不致误碰导电部分 D、工作人员较少
5. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,以下条件正确的是(ABD)。
A、全体工作人员撤离工作地点
B、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏
C、送电时,现场的临时遮栏、标示牌可以不拆除
D、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进
行加压试验
6. 下列对线路巡视安全要求正确的有(ACE)。A、单人巡线时,不应攀登杆塔
B、大风时,巡线宜沿线路下风侧进行C、事故巡线应始终认为线路带电
D、夜间巡线应沿线路内侧进行E、夜间巡线应沿线路外侧进行
7.电源线不得(ABC)。
A、接触热源 B、直接绑挂在金属构件C、直接架设在脚手架上 D、在地面敷设
8. 以下(ABCD)特殊场所,应选用防爆型检修电源箱,并使用防爆插头。
A、氢站、氨站 B、油区 C、危险化学品间 D、酸性蓄电池室(不含阀控式密封铅酸蓄电池室)
9. 电气设备应具有明显的标志,包括(ABC)等。
A、命名 B、编号 C、设备相色 D、电压等级
10.电气工作人员必须具备哪些基本条件?(BCDE) A、必须具备本专业大学本科以上学历或学位
B、经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两年至少一次)
C、具备必要的电气专业知识和安全生产技能
D、按其工作岗位和工作性质,掌握操作规程的全部或有关部分, 并经考试合格
E、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法, 特别是学会触电急救
11. 在电气设备上工作保证安全的组织措施是:(ABCD)。A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作监护制度 D、工作间断、转移和终结制度 E、验电
F、设置安全警示标示牌和装设遮栏
12. 符合低压不停电工作要求的有:(ABCE)。A、应站在干燥的绝缘物上
B、使用有绝缘柄的工具
C、穿绝缘鞋和全棉长袖工作服
D、邻近的有电回路、设备加装铁质隔板E、戴手套和护目眼镜
13. 临近带电体作业安全培训包含哪些内容?(ABCD) A、临近带电体作业安全基础知识
B、临近带电体作业危险有害因素以及安全防护措施C、安全防护设备、个体防护用品正确使用
D、紧急情况下的应急处置措施
14. 临近带电体作业,监护人员责任有哪些?(ABCD) A、接受安全交底
B、检查安全措施的落实情况
C、发现落实不到位或措施不完善时,有权下达暂停或终止作业的指令
D、警告并劝离未经许可试图进入作业警戒区域的人员
15. 当带电体电位较高时,人体与带电体(高压带电体)之间的空气间隙小于一定距离时,气体可被击穿,带电体对人体放电,并在人体与带电体之间产生(ACD)。
A、电弧 B、电火花 C、高温电弧灼伤 D、电击人体