(1) 设备有明显缺陷,如经试验将引起缺陷发展或导致运行工况恶化,影响机组安全、经济运行;
(2) 设备或系统运行方式处于不稳定状态或不具备试验条件,若经试验或轮换,可能造成设备异常或事故;
(3) 备用设备失去备用;
(4) 执行单机保安全措施,涉及主机安全及重要辅机安全的定期工作;
(5) 其他由有关技术管理部门明文确定暂时不进行的定期工作。
53. "两票"规定哪些操作可以不使用操作票?
(1) 运行的调整性操作以及程控实现的操作,可不使用操作票,按照运行规程执行;事故处理要按照运行规程和事故预案进行。
(2) 发生以下紧急情况可以不使用操作票:
1) 现场发生人员触电,需要立即停电解救;
2) 现场发生火灾,需要立即进行隔离或扑救;
3) 设备、系统运行异常状态明显,保护拒动或没有保护装置,不立即进行处理, 可能造成设备损坏。
54. "两票"规定三个100%的具体内容?
(1) 标准操作票和标准工作票的覆盖率要努力达到100%;
(2) 现场作业必须做到100%开票,任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业;
(3) 票面安全措施、危险点分析与控制措施及两票执行环节必须100%落实。
55. 发电厂哪些电气工作需填用继电保护安全措施票?
(1) 需拆开或恢复二次接线的工作;
(2) 需对二次回路进行短接或接线改动的工作(无论临时的还是长久的);
(3) 由于配合其他工作需对二次回路做临时措施的;
(4) 其他重要的二次回路及直流系统现场工作;
(5) 按本地区省级及以上调度部门规定执行的工作。
56. 什么是一级动火区?
一级动火区系指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。
57. 什么是二级动火区?
二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。
58. 遇到哪些情况之一时,严禁动火?
(1) 油船、油车停靠的区域;
(2) 压力容器或管道未泄压前;
(3) 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;
(4) 风力达5级以上的露天作业;
(5) 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
59. "两票"规定"运行值班人员补充的安全措施"栏的内容包括哪些?
(1) 由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;
(2) 运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;
(3) 补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施;
(4) 提示检修人员的安全注意事项(如:烫伤、机械伤害、触电伤害等);
(5) 如无补充措施,应在该栏中填写"无补充",不得空白。
60. 动火工作票中"运行应采取的安全措施"栏由运行人员填写的内容有哪些?
(1) 凡动火工作需运行人员做隔离、冲洗等防火安全措施的,则将措施填写在此栏内;否则填写"无";严禁此栏为空;
(2) 动火设备与运行设备确已隔断所采取的安全措施。
61. 哪些设备检修后需试运?
(1) 对于不能直接判断检修设备的性能及检修质量是否达到要求的,工作终结前必须进行试运;
(2) 所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运;
(3) 所有保护、连锁回路检修后,必须进行相关联锁试验;
(4) 所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关联锁试验。
62. "两票"规定工作许可人的安全责任是什么?★
(1) 不得许可没有《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外)的工作票;
(2) 审查工作票所列安全措施(包括危险点分析和控制措施)应正确完备,符合现场实际安全条件;
(3) 正确执行工作票所列的安全措施,并对所做的安全措施负责;
(4) 确认安全措施已正确执行,检修设备与运行设备确已隔断;
(5) 对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等;
(6) 对检修自理的安全措施,组织运行人员做好相关的事故预想;
(7) 对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责;
(8) 对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。
63. "两票"规定操作监护人应负的安全责任是什么?★
(1) 认真开展危险点分析工作,审核、补充危险点控制措施票;
(2) 审查操作票是否合格,内容是否和操作目的相一致,检查操作人是否一次性带齐所需操作工具;
(3) 在操作过程中监督落实危险点控制措施票,提醒操作人现场有哪些不安全因素;
(4) 在操作过程中严格按照《电业安全工作规程》规范操作人的操作行为,对操作命令的正确性负责;
(5) 在操作过程中监督操作人不得进行与本次操作无关的工作;
(6) 及时发现操作票内容和现场实际情况不符合的地方,并立即终止操作,汇报值班负责人,核实后,根据指令进行下一步工作。
64. "两票"规定操作人应负的安全责任是什么?
(1) 填写操作票,对操作票是否合格、内容是否和操作目的相一致负责;
(2) 在操作过程中严格按照《电业安全工作规程》和《危险点控制措施票》执行,规范操作行为;
(3) 严格按照监护人的指令进行操作,正确执行监护人的命令;
(4) 在操作过程中出现疑问,必须立即停止操作,向监护人汇报;
(5) 脱离监护时,必须立即停止操作,向值班负责人汇报;
(6) 对发生的误操作负直接责任。
65. 怎样维护、保管安全用具?★
(1) 绝缘棒(拉杆)应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁;
(2) 绝缘手套、绝缘鞋应定位存放在柜内,与其他工具分开;
(3) 安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触,存放的环境温度不能过热或过冷;
(4) 高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处,防止积灰和受潮;
(5) 存放安全用具的地点,应有明显标志,做到"对号入座",存取方便;
(6) 安全用具不准移作它用;
(7) 应定期进行检查、试验,使用前检查有无破损和是否在有效期内。
66. 如何将需检修设备停电?
(1) 将需检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备);
(2) 禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;
(3) 与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开防止向停电检修设备反送电。
67. 什么是非计划停运?发电设备可靠性是指什么?
(1) 非计划停运指设备处于不可用而又不是计划停运的状态;
(2) 发电设备可靠性,是指设备在规定条件下、规定时间内,完成规定功能的能力。
68. 某电厂热机女值班员在巡检中发现水泵轴承温度较高,随手用钢笔当听音棒(听针)检查轴承是否损坏,请问她的做法有何不当?
检查转机运转是否正常应使用专门的听音棒(听针)。使用过短的钢笔有可能使转动机械对人身构成伤害。