三、问答题(共40分)
1、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取哪些措施?(5分)
答:(1)每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和双重名称;
(2)工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;
(3)经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;
(4)登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护;
(5)作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。
2、简述放线、撤线和紧线工作时有何安全要求?(5分)
答:(1)放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。
(2)交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。
(3)紧线前,应检查导线有无障碍物挂住,紧线时,应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。如遇导、地线有卡、挂住现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。严禁用手直接拉、推导线。
(4)放线、撤线和紧线工作时,人员不得站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。
(5)撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。
3、电力线路上工作,装、拆个人保安线的程序是怎样规定的?(3分)
答:个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导体端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。
4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施?(4分)
答:(1)断开发电厂、变电站、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;
(2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;
(3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;
(4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。
5、在电力线路上工作,如何进行验电?(4分)
答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。
6、在电力线路上工作,哪些工作按口头或电话命令执行?(5分)
答:(1)测量接地电阻;
(2)修剪树枝;
(3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;
(4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;
(5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。
7、绝缘操作杆、验电器和测量杆有哪些使用要求?(4分)
答:允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时,作业人员手不得越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。
8、高压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(3分)
答:(1)立即通知有关供电企业或用户停电。
(2)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。
(3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。
9、工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?(3分)
答:(1) 正确安全地组织工作;
(2) 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;
(3) 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;
(4) 督促、监护工作班成员遵守《电力安全工作规程》、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;
(5)工作班成员精神状态是否良好;
(6)工作班成员变动是否合适。
10、作业现场的基本条件是什么?(4分)
答:(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
(2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
(3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。
(4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
11、安全风险分析有何意义?(3分)
安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施,以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工作的危险点进行全面的分析,采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段,通过在风险分析过程中找出危险点,并加以控制,从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针。