二、单项选择题(每题2分)
31、保护接零必须有( D )配合。
A、保护接地 B、灭火装置;
C、避雷装置 D、灵敏可靠的保护装置
32、低压断路器用作电源总开关时,应在( B ),以形成明显的断开点。
A、在电源进线侧加装刀开关或熔断器
B、在电源出线侧加装刀开关或熔断器
C、在电源进线侧加装组合开关
D、在电源出线侧加装组合开关
33、如隔离回路带有多台用电设备,则多台设备的金属外壳应采取( B )
A、电气隔离 B、等电位连接 C、保护接地 D、保护接零
34、为防止电路恢复来电而导致电机启动而酿成事故的保护措施叫做( B )
A、过载保护 B、失压保护(失压保护就是当电源停电或因电源电压降低过多时,保护装置能使电动机自动从电源上切除。需人工合闸) C、欠压保护(欠压保护:当被保护线路的电源电压低于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。需人工合闸) D、短路保护【过压保护:当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。需人工合闸
】
35、电工每( C )至少对漏电保护器用试验按钮试验一次。
A、天 B、周 C、月 D、年
36、三相两元件电能表适用于测量( B )
A、单相电路 B、 三相三线制线路
C、三相四线制线路 D、任意电路
37、发现有人高压触电,应该( B )
A、马上上去救人 B、立即电话通知有关供电部门拉 停电
C、立即拉下刀闸开关 D、通知120救中心
38、重复接地是指地( A )系统中,除了对电源中性点进行工作接地外,还在一定处所将PE线或PEN线再次接地
A、TN B、IT C、TT D、TI
39、使用III类工具时,工具的金属外壳( C )
A、必须接零(或接地) B、应屏蔽
C、不应接零(或接地) D、随意
40、新安装的低压电气线路的绝缘电阻一般( D )
A、不得高于0.1 B、不得高于0.5M
C、不得低于0.1M D、不得低于0.5M
41、熔断器属于( C )电器。
A、控制 B、开关 C、保护 D、屏护、
42、架空线路是指档距超过( C )M,利用杆塔敷设的高、低压电力线路。
A、1 B、5 C、25 D、100
43、铜导线的载流量比同规格铝导线的载线流量( A )
A、大 B、小 C、相等 D、无法比较
44、已取得特种作业操作资格证的人员( B )年复审一次。
A、1 B、3 C、2 D、4
45、关于中性线的功能,下列说法错误的是( D )
A、用来通过单相负载的工作电流
B、用来通过三相电路中的不平衡电流
C、使不平衡三相负载上的电压均等
D、使电压升高
46、许多手持式电动工具采用( C )作为驱动元件。
A、三相异步电动机 B、三相绕线式异步电动机
C、单相并励电动机 D、单相串励电动机
47、带电灭火时不得使用( C )
A、干粉 B、二氧化碳 C、泡沫 D、1211
48、万用表使用完毕,要将转换开关置于( A )
A、交流电压最高档 B、电阻最高档
C、直流电压最高档 D、电流最高档
49、发生火灾和爆炸必须具备的条件是( C )
A、一是有危险源,二是有火源
B、一是有电线,二是有开关
C、环境中有足够数量的可燃性易爆物质
D、有引燃的能源
50、交流弧焊机的( A )。
A、二次电压低,电流大 B、二次电压高,电流小
C、二次电压高,电流大 D、二次电压低,电流小