安全管理网

变电运行安规试题及答案

  
评论: 更新日期:2009年09月03日

三、选择题  

1、工作许可人(C)签发工作票  

A、可以    B、条件允许时可以   C、不得    D、经批准后可以  

2、500KV设备不停电时的安全距离为(D)  

A、1.5米   B、3米 C、1米 D、5米  

3、工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离为(D)米  

A、0.7 B、0.2 C、0.4 D、0.35  

4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近(C)  

A、变压器 B、断路器 C、避雷针 和避雷器D、电压互感器  

5、特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,(C)监护  

A、分局(工区)领导 B、站长 C、值班负责人或值长 D、安全员  

6、第一种工作票应在(A)交给值班员  

A、工作前一日 B、工作当天 C、工作前两日 D、工作结束后  

7、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(A)考试一次  

A、1年 B、2年 C、半年 D、3个月   

8、单人值班不得单独从事(C)工作  

A、倒闸操作 B、办理工作票 C、修理 D、巡视设备  

9、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量(C)和SF6气体含量是否合格。  

A、不低于5%   B、不低于15% C、不低于18% D、不低于60%  

10、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的(D)  

A、防盗锁 B、绑死装置 C、挂锁 D、闭锁装置  

11、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向(B)报告,待(B)再行许可后,可方进行操作。  

A、上级领导    B、发命人    C、运行专职  

12、高压电气设备,对地电压在(C)及以上者。  

A、250V     B、500V    C、1000V  

13、室内高压设备设有遮栏,其高度在(B)以上,安装牢固并加锁。  

A、1.0m     B、1.7m     C、2.5m  

14、110KV高压设备不停电时的安全距离(B)。  

A、1.0m     B、1.5m     C、2.0m  

15、工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风(B),并用检漏仪测量SF6气体含量合格。  

A、10min     B、15min    C、20min  

四、问答题  

1、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应干什么?  

答:1、会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;  

2、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;  

3、和工作负责人在工作票上分别签字。  

完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。  

2、电气工作人员必须哪些条件?   

答 1、经医师鉴定,无妨碍工作的病症。   

2、具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格。  

3、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。  

3、工作许可人的安全责任有那些?   

答1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;   

2.工作现场布置的安全措施是否完善;   

3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;   

4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。  

4、保证安全的组织、技术措施有哪些?  

答:组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。  

技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。  

5、制定《电力安全工作规程》的目的和依据是什么?  

    答:目的:为加强电力生产现场管理,规范各类人员的行为,保证人身、电网和设备安全。  

依据:国家有关法律、法规,结合电力生产的实际。  

   6、电气设备操作后的位置检查,如何确认该设备已操作到位?  

    答:电气操作后的位置应以设备的实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发徨相应变化,才能确认该设备已操作到位。  

   7、哪些工作可以不填操作票?  

答:1、事故紧急处理;2、拉合断路器(开关)的单一操作;3、拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线。  

8、停电倒闸操作顺序应如何进行,为什么?  

答:1、停电操作顺序:断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸);  

2、先断开开关,后拉刀闸:因断路器断流容量大,并装有灭弧装置;刀闸断流能力小,仅靠刀闸间隙空气灭弧。  

先拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸:若开关假断或未断开,短路点在开关负荷侧,本开关保护动作切除故障,反之短路点在开关电源侧,将由母线侧保护或后备保护延时切除故障,造成事故扩大。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们