安全管理网

安全技术考试前测自我测试--电气

  
评论: 更新日期:2008年10月27日
保护器。

答案:(√)

● 相对于腐蚀环境,变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的上风侧。

答案:(×)(注:宜设在全年最小频率风向的下风侧。)

● 对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.3m。

答案:(×)(注:应高出室外地面0.6m。)

● 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度。

答案:(×)(注:不应小于杆塔高度的1.5倍)

● 在火灾危险环境内,沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。

答案:(√)

● 标称电压超过交流36V容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于IP2X级。

答案:(×)(注:应为标称电压超过交流25V(有效值)…)

● 在爆炸危险场所工作的人员,应穿防静电(导电)鞋,以防人体带电,地面也应配用导电地面。

答案:(√)

● 消防应急灯具的应急工作时间应不小于60min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

答案:(×)(注:应不小于90min)

三、填空题

● 用电单位应对使用者进行用电安全教育和培训,使其掌握( A )和( B )知识。

答案:A:用电安全的基本知识; B:触电急救

● 任何电气装置都不应( A )运行或( B )使用。

答案:A:超负荷; B:带故障

● 用电设备和电气线路的周围应留有足够的( A )。电气装置附近不应堆放( B )。禁止在架空线上放置或悬挂物品。

答案:A:安全通道和工作空间; B:易燃、易爆和腐蚀性物品

● 使用的电气线路须具有足够的( A )并应( B )。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

答案:A:绝缘强度、机械强度和导电能力; B:定期检查

● 软电缆或软线中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作( A )。

答案:A:保护线

● 移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的( A )或护套软线作电源线,同时应装设( B )。

答案:A:多股铜芯橡皮护套软电缆; B:漏电保护器

● 插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与( A )可靠连接。严禁在插头(座)内将保护接地极与( B )连接在一起。

答案:A:保护线; B:工作中性线

● 临时用电应经有关主管部门( A ),并有专人负责管理,( B )。

答案:A:审查批准; B:限期拆除

● 电工作业人员应经医生鉴定没有妨碍电工作业的病症,并应具备( A )、( B )和( C )及实践经验。

答案:A:用电安全; B:触电急救; C:专业技术知识

● 防爆标志为iaⅡAT5的防爆电气设备其标志代表的意义是( A )。

答案:A:Ⅱ类本质安全型ia等级A级T5组防爆电气设备

● 电工作业人员在进行电工作业时应按规定使用经( A )或( B )的电工用个体防护用品。

答案:A:定期检查; B:试验合格

● 电气装置的检查、维护以及修理应根据实际需要采取全部停电、( A )和( B )三种方式,并应采取相应的安全技术和组织措施。

答案:A:部分停电; B:不停电:

● 当采取不停电工作方式进行电气装置的检查、维护以及修理时,应在电气装置及工作区域挂设( A )或( B )。

答案:A:警告标志; B:标示牌

机械安全试题 (答案附题后括号内)

一、选择题

● 在机械产品寿命周期的各环节中,决定机器产品安全性的最关键环节是__________。

A 设计 B 制造 C 使用 D 维修(A)

● 以操作人员的操作位置所在的平面为基准,机械加工设备凡高度在 之内的所有传动机构的可动零、部件及其危险部位,都必须设置防护装置。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们