C:2.0m
D:2.4m
答案:B
● 为了保证在故障条件下形成故障电流回路,从而提供自动切断条件,保护导体在使用中是( )的 。
A:允许中断
B:不允许中断
C:允许接入开关电器
D:自动切断
答案:B
● 下列电源中可用做安全电源的是( )。
A:自耦变压器
B:分压器
C:蓄电池
D:安全隔离变压器
答案:C,D
● 符号“回”是( )的辅助标记。
A:基本绝缘
B:双重绝缘
C:功能绝缘
D:屏蔽
答案:B
● 架空线路不应跨越( )。
A:燃烧材料作屋顶的建筑物
B:道路
C:通航河流
D:索道
答案:A
● 在下列绝缘安全工具中,属于辅助安全工具的是( )。
A:绝缘棒
B:绝缘挡板
C:绝缘靴
D:绝缘夹钳
答案:C
● 采用安全特低电压是( )的措施。
A:仅有直接接触电击保护
B:只有间接接触电击保护
C:用于防止爆炸火灾危险
D:兼有直接接触电击和间接接触电击保护
答案:D
● 在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接,最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为( )。
A:过载保护
B:主等电位联结
C:不导电环境
D:辅助等电位联结
答案:B
● 当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在( )以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。
A:0.25mJ
B:0.025mJ
C:0.0025mJ
D:0.00025mJ
答案:A
● 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,被分为( )。
A:0区、1区和2区
B:10区、11区
C:21区、22区和23区
D:T1~T6组
答案:A
二、判断题
● 建筑物应根据其重要性、使用性质、 发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
答案:(√)
● 凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物应划为第二类防雷建筑物。
答案:(×)(注:应划为第一类)
● 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
答案:(√)
● 对第三类防雷建筑物采用滚球法确定接闪器保护范围时,应使用的滚球半径应为45 m。
答案:(×)(注:应为60 m)
● 变电所的位置不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
答案:(√)
● 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级为二级。
答案:(×)(注:应为一级)
● 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
答案:(√)
● 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
答案:(√)
● 控制室和配电室内的采暖装置,可以有法兰、螺纹接头和阀门。
答案:(×)(注:不应有法兰、螺纹接头和阀门。)
● 移动式电动工具、手持式电动工具应加装高灵敏动作的漏电