安全管理网

安全技术考试前测自我测试--电气

  
评论: 更新日期:2008年10月27日

C:2.0m

D:2.4m

答案:B

● 为了保证在故障条件下形成故障电流回路,从而提供自动切断条件,保护导体在使用中是( )的 。

A:允许中断

B:不允许中断

C:允许接入开关电器

D:自动切断

答案:B

● 下列电源中可用做安全电源的是( )。

A:自耦变压器

B:分压器

C:蓄电池

D:安全隔离变压器

答案:C,D

● 符号“回”是( )的辅助标记。

A:基本绝缘

B:双重绝缘

C:功能绝缘

D:屏蔽

答案:B

● 架空线路不应跨越( )。

A:燃烧材料作屋顶的建筑物

B:道路

C:通航河流

D:索道

答案:A

● 在下列绝缘安全工具中,属于辅助安全工具的是( )。

A:绝缘棒

B:绝缘挡板

C:绝缘靴

D:绝缘夹钳

答案:C

● 采用安全特低电压是( )的措施。

A:仅有直接接触电击保护

B:只有间接接触电击保护

C:用于防止爆炸火灾危险

D:兼有直接接触电击和间接接触电击保护

答案:D

● 在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接,最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为( )。

A:过载保护

B:主等电位联结

C:不导电环境

D:辅助等电位联结

答案:B

● 当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在( )以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。

A:0.25mJ

B:0.025mJ

C:0.0025mJ

D:0.00025mJ

答案:A

● 爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,被分为( )。

A:0区、1区和2区

B:10区、11区

C:21区、22区和23区

D:T1~T6组

答案:A

二、判断题

● 建筑物应根据其重要性、使用性质、 发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

答案:(√)

● 凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物应划为第二类防雷建筑物。

答案:(×)(注:应划为第一类)

● 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。

答案:(√)

● 对第三类防雷建筑物采用滚球法确定接闪器保护范围时,应使用的滚球半径应为45 m。

答案:(×)(注:应为60 m)

● 变电所的位置不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

答案:(√)

● 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级为二级。

答案:(×)(注:应为一级)

● 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

答案:(√)

● 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

答案:(√)

● 控制室和配电室内的采暖装置,可以有法兰、螺纹接头和阀门。

答案:(×)(注:不应有法兰、螺纹接头和阀门。)

● 移动式电动工具、手持式电动工具应加装高灵敏动作的漏电