安全管理网

发电厂电气部分试题

  
评论: 更新日期:2010年12月02日

答 案
一、填空题(每空2分,共40分)
1. 化学能 热能 机械能 电能
2. 开路
3. 对流 辐射 导热 
4. 热 凝汽式 (无顺序)
5. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距
6. 失压自启动 空载自启动 带负荷自启动
7. 增大
8.不停电检修出线断路器
9.工作电源 启动和备用电源 事故保安电源

二.选择题(每题2分,共20分)
1.C 2.A 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C
三、计算题(40分)
解:(1)按长期发热允许电流选择截面 
选用3×(125×10)的铝矩形母线且导体竖放。
查附表1得 Ial=4243A,Kf=1.8。 
计算温度修正系数,

则实际载流量为 
显然,Imax=3464A < 3734A,可见能满足导体正常发热的要求
② 热稳定校验

短路前母线工作温度
计算热稳定最小截面
由, 查得 
则满足热稳定最小截面

满足热稳定要求

③ 动稳定校验

可不计共振影响

冲击电流为 

则母线相间应力 
 

母线同相条间作用应力计算

由 

和 

查得形状系数 

临界跨距Lcr及条间衬垫最大跨距Lbmax分别为

所选衬垫跨距Lb应小于Lcr及条间最大跨距Lbmax
为了便于安装,每跨绝缘子中设3个衬垫

网友评论 more