安全管理网

农电工安规试题及答案

  
评论: 更新日期:2009年12月11日

一、填空题(30题,每题1分)

    1.低压电器设备是指对地电压在(1000 )V以下者。
    2.第二种工作票,对同一( 电压等级 )、( 同类型 )工作,可在( 数条 )线路上共用一张工作票。
    3.倒闸操作应由(两人)进行,( 一人操作 ),( 一人监护 ),并认真执行( 唱票复诵 )制。
    4.操作票应用(钢笔)或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。
    5.巡线工作应由有电力线路( 工作经验 )的人员担任。
    6、各类作业人员应接受相应( 安全 )教育和岗位技能培训经考试合格后上岗。
    7.所谓运用中的电气设备,系指( 全部带有电、,一部分带有电压 )或一经操作即带有电压的电气设备。
    8.任何电气设备上的(表示牌 ),除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。
    9.在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用( 铁镐 )、(铁撬棍)或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。
   10.消防设备应定期检查和(试验),保证随时可用。不准将消防工具( 移作 )他用。
   11.工作负责人和工作许可人不得(签发)工作票。
   12.工作票由工作(负责人)填写,(工作票签发人)签发。
   14.工作负责人经考试、考核合格后,经工区(公司)(  生产)领导书面(批准)的人员担任。
   15.工作(许可人)发出许可开始工作的命令后,工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。
   16.凡是低压停电工作均应使用(低压第一)种工作票。
   17.工作负责人和工作许可人应由两人(分别)担任。
   18.低压间接带电作业系指工作人员与带电设备(非直接接触),即手持绝缘工具对带电设备进行作业。
   19.电气操作必须根据值班负责人的命令执行,执行时应由(两人)进行,低压操作票由( 操作人 )填写。
   20.电气设备主要部位应( 标明 )相色。
   21.巡视检查配电装置时,进出配电室应随手(关门),巡视完毕必须( 上锁 )。
   22.电气操作前,应核对现场设备的(名称)、编号和开关、刀开关的分、合( 位置 )。操作完毕后,应进行全面检查。
   23.《农村低压电气安全工作规程》适用于(县级)及(以下)从事低压电气工作人员。
   24.配电室内应备有必要的安全(用具)和(消防)器材。
   25.电气工作人员应( 熟悉)所管辖的电气设备。
   26.每张操作票只能执行( 一个 )操作任务。
   28.紧急事故处理系指可能造成(人身触电)、使设备事故扩大、引发系统故障、( 导致电气火灾 )等类事故的处理。
   29.工作许可人必须由本(供电所)或(电力用户)电气运行人员担任。
   30.工作票签发人不得(兼任)该项工作的工作负责人和许可人。

二、选择题(20题,每题1分)

    1. 填用电力电缆第一种工作票的工作应( A )许可。
      A.经调度  B.不经调度  C.运行人员
    2.爆炸压接时,爆炸点距绝缘子之间的距离应大于( A )米。
      A.0.6  B.0.8  C.1.0
    3.倒闸操作应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
    4.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于( C )米。
      A.1  B.0.8  C.0.6
    5.偏僻山区和夜间巡线应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
    6.作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应( A )年考试一次。
      A.1  B.2  C.3
    7.配电设备停电检修时,应使用( B )。
      A.电力线路第二种工作票  B.电力线路第一种工作票  C.低压工作票
    8.电力线路工作人员因故间断电气工作连续( A )个月以上者,应重新学习《电业安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。
      A.3  B.6  C.12
    9.一个工作负责人员只能发给( A )张工作票。
      A.一  B.二  C.三
   10.已执行的工作票由供电所保存,保存期为( A )个月。
      A.3  B.6  C.12
   11.安全措施的设置与设备的停送电操作应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
   12.在巡视检查中,发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取( C )或其他临时性安全措施。
      A.报告领导  B.全部停电  C.全部停电、部分停电
   13.工作监护人由工作负责人担任,当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时,各小组监护人可由( C )指定。
      A.工作许可人  B.工作票签发人  C.工作负责人
   14.工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,( B )。
      A.可以工作  B.严禁工作  C.以干些适当工作
   15.操作时如发现疑问或发生异常故障,均应( B )。
      A.继续操作  B.停止操作  C.请示领导再处理
   16.工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式( A )份。
      A.二  B.三  C.四
   17.工作中,( A )增加工作票内没有填写的内容。
      A.不允许  B.允许  C.可以适当
   18.对大型或较复杂的工作,( B )填写工作票前应到现场勘查,根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
      A.工作票签发人  B.工作负责人  C.工作许可人
   19.电气工作人员中断电气工作连续( A )个月以上者,必须重新学习本规程,经考试合格后方能恢复工作。
      A.3  B.6  C.12
   20.工作期间( B )必须始终在工作现场,对工作人员的工作进行认真监护,及时纠正违反安全的行为。
      A.工作票签发人  B.工作监护人  C.工作许可人

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们