安全管理网

电梯安全知识问答

作者:未知  
评论: 更新日期:2008年10月27日

  一、电梯安全部件问答

  问:电梯安全部件的作用是什么?

  答:电梯安全的部件的作用是在电梯超速或轿厢意外坠落时保护电梯设备及轿厢里面的乘客不 受伤害或降低伤害的程度。

  问:通常所说的电梯安全部件包括哪些?

  答:通常所说的电梯安全部件包括限速器装置(Governor) 、安全钳(Safety)和缓冲器(Buffer)。 他们在电梯系统中的位置如下图所示。

  问:限速器在电梯系统中的作用是什么?

  答:限速器是一个超速探测装置,一般安装在电梯机房或电梯井道顶部,也有装于底坑的情况。当电梯超速达到设定的电气动作速度时,它会通过电气开关切断电梯的安全回路,进而切断系统电源。如果电梯由于重力或惯性还继续超速,会触发限速器的机械动作装置,使限速钢丝绳停止运动,从而提拉安全钳。

  问:安全钳的作用是什么?

  答:安全钳是一个制动装置,安装在电梯轿厢或电梯对重装置底部。它包括提拉机构和制动机构两部分。 提拉机构的作用是将限速器的机械动作传递到制动机构并使制动机构动作,制动机构动作后其内部的楔形块会将电梯卡在导轨上 , 避免电梯进一步坠落 .

  问:缓冲器的作用是什么?

  答:缓冲器安装在电梯井道的底坑。它的作用是防止电梯墩底。电梯墩底时它可以减少冲击,以降低对电梯本身及电梯内乘客的伤害。

  问:常用限速器的种类及工作原理是什么?

  答:目前市场上常用的限速器主要有两种:离心型和共振型。离心型是通过离心力与转动速度之间的关系设计的,当电梯的运行速度到达事先设定的速度时,绳轮上的离心甩锤就会甩到足以触发限速器的位置,使限速器动作,从而实现速度监控。共振型限速器是利用共振时振幅最大的原理设计的,当限速器绳轮转动频率达到振动块的固有频率时发生共振,使限速器动作,从而实现速度监控。

  问:安全钳有哪些类型?

  答:常用安全钳包括瞬时式(Instantaneous safety)和渐进式 (Progressive safety) 两种。瞬时式是在安全钳动作后瞬间制动电梯轿厢,它制动时间短但冲击大,一般只用于速度比较低的载货电梯。渐进式是在安全钳动作后滑动一段时间,逐渐减速至制动,减速度须小于重力加速度,该类安全钳广泛用于载客电梯。下图为渐进式安全钳的一种。

  问:缓冲器有哪些类型?

  答:缓冲器分蓄能型和耗能型两类 . 目前市场上常用的缓冲器主要有三种:液压缓冲器(Oil Buffer)、聚氨脂缓冲器 (PU Buffer) 、弹簧缓冲器 (Spring Buffer). 其中液压缓冲器为耗能型 , 应用最广泛,聚氨脂缓冲器、弹簧缓冲器属于蓄能型 , 由于价格便宜,低速电梯上使用也比较多。

  问:国家标准对安全部件有哪些特别要求?

  答:电梯国家标准要求对限速器、安全钳、缓冲器执行严格的型试试验认证,只有再取得认证证书后方可在市场上销售。每次型试试验认证所取得的证书有限期只有两至四年,到期需要重新认证。新安装的电梯在投入使用前需要测试安全部件能否正常动作,对于在运行的电梯,每年电梯年检时需要测试安全部件能否正常工作。

  问:限速器的动作速度与电梯额定速度关系是怎么的?

  答:限速器的动作分为电气动作和机械动作两步。 机械动作速度 (Vm) 要求不小于电梯额定速度 (Vr) 的 115%, 即 : Vm ≥ 115%Vr, 其上限与安全钳的类型及电梯额定速度有关 , 标准中有详细的规定。限速器的电气动作速度(Ve)必须小于机械动作速度,一般情况下设定V e ≈ 95% Vm.

  问:离心型限速器的额定速度和动作速度如何设定?

  答:限速器上有一个调速弹簧 , 它的作用就是给限速器的离心甩块一个预紧压力 , 阻止甩块在未达到动作速度前甩出。 通过调整弹簧的预紧压力就可以设定限速器的额定速度和动作速度。

  问:限速器涨紧装置的作用是什么?

  答:其作用是涨紧限速器钢丝绳,一方面使钢丝绳与限速器绳轮之间有足够的摩擦力,以保证绳与轮的线速度完全一致;另一方面避免钢丝绳在电梯井道里晃动以至造成运行干涉。涨紧装置上有一个开关,当绳过度松弛或断裂时,开关会自动切断系统电源。

网友评论 more