7. 用电安全有那几个基本要素?
答:用电安全有有四大基本要素:1. 电气绝缘;2. 安全距离;3. 设备及其导体载流量;4. 明显和准确的标志它们是保证用电安全的基本要素。
8. 防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?
答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。
9. 使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?
答:(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘。(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处,应用胶皮圈加以保护,以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。(4)在使用时,必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。(5)每次使用工具时,都必须严格检查。
10. 保护接地和保护接零相比较有哪些不同之处?
答:保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是:
其一,保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全围;高压系统的保护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。
其二,适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。
其三,线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地线。保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要地装置也应有地线。
11. 安全标志分为几类,各有什么含义?
答:安全标志分为四类: 1.禁止标志:不准或制止人们的某种行动;2. 指令标志:必须遵守的意思; 3.警告标志:使人们注意可能发生的危险;4.提示标志:示意目标的方向 。
生产设备电气安全常识(应会)
1. 会现场使用1211灭火器(或对着灭火器,说出使用程序)。请专家评判正确与否?(道具准备:已用过的1211灭火器几个)。
使用时首先拔掉安全销,一手紧握压把,一手将喷嘴对准火源的根部,压杆即开启,左右扫射,快速推进。
2. 现场根据生产设备某一区电加热器的实际工作电流(即电流表的读数)会计算(供电电压=220V)出该区的电加热器的实际用电功率。
实际工作电流×220V=实际用电功率
3. 现场根据生产设备进行信号指示种类和形式的识别。
如工作信号、预告信号、事故报警信号等。从形式上分:有光指示,如指示灯;声指示,如音响器;表指示,如电压表、电流表、温控表、压力表等。
4. 现场根据生产设备某一电动机的实际工作电流(即电流表的读数)会计算出该电机的实际用电功率。
实际工作电流÷2=实际用电功率
5. 现场进行生产设备动力电源相线、零线、保护地线的区分。
①感官:从导线的直径(相线粗、零线和保护地线较细一般为相线的1/2~1/3左右)、颜色(相线一般采用红黄蓝棕等,零线采用黑色,保护地线采用黄绿双色线)来区分;②工具或仪表:用测电笔或万用表进行测量来加以区分。
6. 现场根据生产设备解释各传感器名称和作用。
传感器名称有接近开关;红外线对射开关;光电开关等,主要用于检测和控制移动物体的移动位置以及产品计量等方面。
设备科 林金忠
2007年6月29日