一、填空题
1、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871),将固定动火区以外的动火作业分为一级、二级。
2、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于 10 米,且应采取防倾倒及防晒措施。
3、动火分析与动火作业间隔一般不超过 30 分钟。
4、动火作业过程中,监火人应坚守岗位,监火人确需暂时离开现场,动火作业应中止。
5、遇节假日、假日或其他特殊情况,动火作业应 升级 管理。
6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过 8 小时,每次动火前应进行动火检查、确认、分析。
7、动火作业人应处于动火点 上 风向位置动火。
8、在距动火点 10 米范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。
二、判断题
1. 动火作业前必须清除周边易燃可燃物。(√)
2. 乙炔发生器或回火防止器内地水冻结时,应用明火烘烤使其溶化。(X)
3. 严禁在带压容器或管道上施焊,焊接带电设备需要先切断电源。(√)
4. 监火人在监火期间必须坚守岗位,但特殊情况下可以随意离开。(X)
5. 在高处动火作业,作业下方区域可不采取防止火花飞溅的措施。(X)
6. 在固定动火区作业,不可能发生火灾爆炸。(X)
7. 办理动火许可证可以避免不具备动火作业条件的情况下擅自作业。(√)
8. 在进行作业活动地组织安排时,要考虑可能会与动火作业产生相互影响地交叉作业,并做出合理地安排以规避风险。(√)
9. 初期火灾最容易扑灭,所以灭火最佳时机在火灾初期三分钟(√)
10. 拆除管线地动火作业,应先查明其内部介质与其走向,并制订相应安全防火措施。(√)
11.动火作业时,可以使用明火试验作业现场空气中是否有可燃气体或可燃液体蒸气存在。(X)
12. 禁止把氧气瓶与乙炔瓶放在一起运输,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运输(√)
13. 动火人发现不具备动火条件时,有权拒绝动火,并向单位防火安全管理部门报告。(√)
14. 对于金属钾,金属钠火灾可用二氧化碳火火器以与水扑火。(X)
三、选择题
1. 在生产,使用,储存氧气地设备上进行动火作业,氧含量不得超过( C )。
A、18% B、21% C、23.5% D、32%
2. 二级动火作业地《作业证》有效期不应超过( D )。
A、8 小时 B、24 小时 C、36 小时 D、72 小时
3. ( C )风以上天气,原则上禁止露天动火作业。因生产需求确需动火作业时,动火作业应升级管理。
A、3 级 B、4 级 C、5 级 D、6 级
4. 下列不属于一级动火区域地是( D )
A、停工过程的生产装置区B、可燃物料泵房与机房 C、存有物料的罐
D、生产运行状态下的易燃易爆生产装置
5. 动火期间,距动火点( B )米内严禁排放各类可燃气体,( )米内严禁排放各类可燃液体。
A、10,30 B、30,15 C、30,20
6. 在受限空间内施救,在可燃、有毒物质浓度不明地情况下, 应首先选择的个体呼吸防护器材为( B )
A、过滤式防毒面具 B、正压式空气呼吸器 C、自吸式防毒面具
7. 动火作业完毕,( A )应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。
A、动火人 B、监火人 C、当班人员
8. 在进入奋限空间内部动火作业前,应进行有限空间气体分析, 除对可燃物含量分析还应对( C )进行分析。
A、氧含量 B、有毒物质含量 C、氧含量与有毒物质含量D、一氧化碳含量
9. 危险化学品企业特殊作业安全规范(GB30871-2022)自 2022年( C )开始实施。
A、5 月 1 日 B、7 月 1 日 C、10 月 1 日
10. 在受限空间潮湿容器,狭小金属容器内使用手持照明灯具时, 安全电压应小于等于( A )伏。
A、12V B、24V C、36V
11. 在受限空间内进行动火作业时,受限空间内氧含量不应低于( C )。
A、23.5% B、21% C、18%;