安全管理网

防火题库(简答题)

  
评论: 更新日期:2022年01月05日

法律法规17题

1、制定《中华人民共和国行政复议法》的目的是什么。

答:为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。

2、何种情况适用《中华人民共和国行政复议法》。

答:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。

3、行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循什么原则。

答:合法、公正、公开、及时、便民的原则。

4、对行政机关作出的何种行政处罚决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。

答:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。

5、对行政机关作出的何种行政强制措施决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。

答:限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施。

6、对行政机关作出的何种证书变更、中止、撤销的决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。

答:有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定。

7、对行政机关作出的何种自然资源的所有权或者使用权的决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。

答:关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权

8、不服行政机关作出的何种决定,可依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。

答:行政处分或者其他人事处理决定的。

9、不服行政机关对民事纠纷作出的何种处理,可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

答:调解或者其他处理。

10、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起多少日内提出行政复议申请。法律规定的申请期限超过多少日的除外。

答:六十日;六十日。

11、什么人可以作为第三人参加行政复议。

答:同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织。

12、公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申请行政复议的,作出具体行政行为的行政机关是什么。

答:被申请人。

13、什么人可以委托代理人代为参加行政复议。

答:申请人、第三人。

14、申请人申请行政复议,可以以何种形式申请。

答:可以书面申请,也可以口头申请。

15、对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,由申请人选择,可以向什么部门申请行政复议。

答:可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议。

16、对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的,向上什么部门申请行政复议。

答:向上一级主管部门申请行政复议。

17、公民、法人或者其他组织申请行政复议,行政复议机关已经依法受理的,或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的,在什么期限内不得向人民法院提起行政诉讼。

答:在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。

防火检查17题

1、公安消防部门在城市消防规划中的职责主要有哪些? 答:1、会同规划管理部门积极做好消防规划的编制和组织实施工作;2、会同规划管理部门对消防规划执行情况实施监督;3、定期向同级人民政府报告消防规划的执行情况,重大情况应随时报告同级人民政府。

2、石油库消防车道的设置要求有哪些? 答:1、油罐区的周围应设环形消防道路。油罐组之间宜设宽3.5m的消防道路与环形消防道路相连。三、四级石油库、山区或丘陵地带的石油库亦可设有回车场的尽头式消防道路。2、油罐区的消防道路与防火堤坡脚线之间的距离,不应小于3m;3、铁路装卸区应设消防道路,消防道路应与库内道路构成环形道,或为设有回车场的尽头式道路。

3、根据楼梯间的防火要求,可将其分为哪几种? 答:1、敞开楼梯;2、敞开楼梯间;3、封闭楼梯间;4、防烟楼梯间;5、室外楼梯。

4、哪些高层建筑需要设置消防电梯? 答:1、一类公共建筑;2、塔式住宅;3、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅;4、高度超过32m其他二类公共建筑。5、建筑高度超过32m且有电梯的高层厂房及建筑高度超过32m的高层仓库。  5、高层建筑的哪些部位应设置火灾应急照明? 答:1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。2、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。3、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。

6、装修材料按使用部位和功能可分为哪几类? 答:1、顶棚装修材料;2、墙面装修材料;3、地面装修材料;4、隔断装修材料;5、固定家具;6、装饰织物;7、其他装饰材料。  7、机械排烟系统主要由哪些部分构成? 答:1、挡烟垂壁;2、排烟口;3、防火排烟阀门;4、排烟风机;5、烟气排出口。  8、在哪些情况下,应单独设置排风通风系统? 答:1、两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时;2、建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间。  9、消防用电主要是指哪些设施的用电?至少回答出8种。 答:1、消防控制室;2、消防水泵;3、消防电梯;4、防烟排烟设施;5、消防水炮;6、火灾自动报警系统;7、电气火灾监控系统;8、消防广播;9、自动灭火系统;10、火灾应急照明;11、电动的防火门、防火窗、防火阀门、防火卷帘等。

10、在《建规》中规定,哪些场所应设置机械加压送风防烟设施? 答:1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;2、不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;3、设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。

11、灭火器的选择应考虑哪些因素?至少回答出5项。 答:1、灭火器配置场所的火灾种类;2、灭火器配置场所的危险等级;3、灭火器的灭火效能和通用性;4、灭火器对保护物品的污损程度;5、灭火器设置点的环境温度;6、使用灭火器人员的体能。

12、如何消除电气火花? 答:易燃易爆场所不得使用会产生电火花的普通照明灯具或开关,而应采用防爆型的照明灯具或开关,动力设备应选用防爆型的,配电设备应安装在其他部位。引入易燃易爆场所的电气线路必须良好,并敷设在铁管内。另外,要建立防火防爆管理制度,定期进行检查,防止产生火花。

13、托儿所、幼儿园不应设置在哪些建筑内? 答:地下建筑;半地下建筑;三级耐火等级建筑的3层;四级耐火等级建筑的2层

14、医院的消防监督检查应注重什么内容? 答:住院床位数在50张以上的医院应列入消防安全重点单位,实施严格监督;注重医疗区的消防监督检查;检查医院自身履行消防安全职责、落实消防安全管理的情况;检查并依法纠正违反消防法律法规的行为、消除火灾隐患。

15、《公共娱乐场所消防安全管理规定》所指的公共娱乐场所包括哪些? 答:歌剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所;舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;游艺、游乐场所;保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所;具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所。

16、单位组织防火巡查的主要内容包括哪些? 答:用火、用电有无违章情况 ;安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好 ;消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;消防安全重点部位的人员在岗情况。

17、某汽车加油站内储存了一定数量的汽油、-35号轻柴油、0号柴油、润滑油和机油,哪些油品火灾危险性属于甲类?哪些属于乙类?该加油站应配置哪些灭火器材? 答:汽油;-35号轻柴油;手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、沙子。

建审17题

1、甲类厂房与重要公共建筑、明火或散发火花地点之间的防火间距是怎样规定的? 答:1、甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m;2、甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m。 3、常用的防火分隔物有哪些?请列举出至少6种。 答:1、防火墙;2、防火门;3、防火窗;4、防火卷帘;5、防火阀;6、排烟防火阀;7、耐火楼板;8、窗间墙;9、窗槛墙等。 4、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合哪些规定? 答:1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下,柴油的闪点不应小于55℃。2、应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。3、机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门。4、应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。 5、中庭的火灾危险性体现在哪几个方面? 答:1、中庭一旦失火,火势和烟气可以不受限制地急剧扩大。2、疏散十分困难。3、灭火和救援巩固赞哦开展困难。 6、在《建规》中,哪些建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于1.5h的不燃烧体? 答:1、甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;2、有明火和高温的厂房;3、剧院后台的辅助用房;4、一、二、三级耐火等级建筑的门厅;5、建筑内的厨房。

7、公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量在何种情况下可设置一个? 答:公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量在下列情况下可设置一个:1、房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120㎡,疏散门的净宽度不小于0.9m;2、除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任意一点到疏散门的直线距离小于等于15m,其疏散门的宽度不小于1.4m;3、歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50㎡的房间。

8、塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯。请问该种情况下的剪刀楼梯应满足哪些规定? 答:1、剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1h的不燃烧体墙分隔。3、剪刀楼梯应分别设置前室;塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 9、根据楼梯间的防火要求,可将其分为哪几种? 答:1、敞开楼梯;2、敞开楼梯间;3、封闭楼梯间;4、防烟楼梯间;5、室外楼梯。 10、在多层建筑中,哪些公共建筑的疏散楼梯应采用室内封闭楼梯间(包括首层扩大的封闭楼梯间)或室外疏散楼梯? 答:1、医院、疗养院的病房楼;2、旅馆;3、超过两层的商店等人员密集的公共建筑;4、设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5、超过5层的其他公共建筑。 11、避难层的类型有哪几种? 答:1、敞开式避难层;2、半敞开式避难层;3、封闭式避难层。 12、国家标准将内部装修材料按燃烧性能划分为那几级?各类天然木材、大理石、矿棉吸声板、复合壁纸、纸面石膏板、玻璃分别属于哪一级? 答:1、A级,不燃性;B1级,难燃性;B2级,可燃性;B3级,易燃性。2、大理石、玻璃属于A级;纸面石膏板、矿棉吸声板属于B1级;各类天然木材、复合壁纸属于B2级。

13、疏散走道和安全出口的建筑装修防火通用要求有哪些? 答:1、疏散走道和安全出口门厅的顶棚采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级装修材料;2、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。 14、防烟可分为哪些种方式?排烟可分为哪些种方式? 答:1、防烟可分为:阻碍防烟、密闭防烟和机械加压防烟。2、排烟可分为:自然排烟和机械排烟两种。

15、某高级住宅的卧室、书房、起居室、厨房等处需设火灾探测器,房间高度在4m以下,室内集中空调(侧送风)。请回答宜选择何种探测器?探测器在室内布置应有什么要求? 答:卧室、书房、起居室宜选择感烟火灾探测器,厨房宜选择感温火灾探测器。 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。

16、某高层办公楼,现有一部室内疏散楼梯,按照规范要求应增设室外疏散楼梯,请回答该楼梯的设置有何技术要求? 答:1)楼梯及每层出口平台应用不燃烧材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。 2)在楼梯周围2.00m范围内的墙上,除开设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门,且不应正对梯段。 3)楼梯的最小净宽不应小于0.90m,当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可以计入疏散楼梯总宽度内。

17、某KTV广场,地上二层,地下一层,现员工食堂使用液化石油气做燃料,是否符合规范要求?为什么? 答:不符合。因为:1)液化石油气属易燃易爆危险性物品,一旦发生泄漏危险性极大;2)液化石油气比重比空气重,泄漏后容易积聚室内较低处不易排出,遇明火易发生燃烧爆炸,酿成火灾;3)KTV广场为歌舞放映游艺娱乐场所一般人员较多,液化石油气一旦泄漏发生火灾,蔓延迅速,危险性大,易发生群死群伤事故。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们