33、消防电气验收与监督检查的内容包括(ABC)。

A、消防供配电设施检查     B、火灾应急照明检查

C、疏散指示标志检查       D、防火卷帘检查

E、电梯检查

34、在自动控制方式下,模拟火灾报警,相应区域的空调送风停止,电动防火阀关闭,相应区域的(ABCDE)开启。

A、加压送风口          B、加压送风机

C、排烟口              D、排烟风机

E、电动自然排烟窗

35、根据《消防监督检查规定》(公安部令第107号) 第十条规定了(ABCD)应当是对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查内容。

A、建筑消防设施是否定期进行全面检测

B、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修

C、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效

D、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通

E、应急照明是否符合规定

36、设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,应能(ABC)解除出入口控制系统,并有信号反馈。

A、自动              B、现场手动

C、消防控制室手动    D、破坏性     E、撞击

37、自动控制方式启动发电机达到额定转速并发电的时间不应大于30s,发电机运行及(BCDE)的显示均应正常;

A、运转时间    B、电压,      C、频率

D、相位        E、输出功率

38、触发首层的消防电梯迫降按钮,检查消防电梯能否下降至首层,并发出反馈信号,此时(BCDE)不能呼叫消防电梯。

A、轿厢    B、首层   C、地下各层     D、起火楼层   E、顶层

建审38题

1、建筑工程总平面设计时应考虑  ACE    等内容。

A、消防车道     B、消防电梯    C、防火间距

D、防火分区    E、消防火源

2、高层民用建筑不宜布置在   ABCE   附近。

A、甲、乙类厂(库)房       B、甲、乙、丙类液体储罐

C、可燃材料堆场       D、公共建筑       E、可燃气体储罐

3、《建筑设计防火规范》不适用于下列   BD   等新建、扩建和改建的工业与民用建筑。

A、单层、多层和高层工业建筑      B、炼油厂和石油化工厂的生产区    C、地下民用建筑      D、无窗厂房

E、九层及九层以下的住宅(包括底层设有商业服务网点的住宅)

4、三级耐火等级的 ABCDE  等多层民用建筑层数不应超过二层。

A、商店     B、电影院     C、礼堂

D、菜市场      E、食堂

5、高层民用建筑中庭连通面积叠加超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应采取  ABCDE   等措施。

A、房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级离火门、窗    B、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘分隔    C、中庭每层回廊应设自动喷水灭火系统    D、中庭每层回廊应设火灾自动报警系统

E、具有排烟设施

6、设置在地下一层的卡拉OK厅,应符合下列  ABDE   等规定。

A、地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m     B、一个厅、室的建筑面积不应大于200m2       C、一个厅、室的建筑面积不应大于400m2     D、 应设置防烟、排烟设施

E、应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

7、提高钢结构耐火极限的措施有 ABCD

A、喷涂钢结构防火涂料    B、包轻质不燃材料   C、 用自动喷水灭火系统保护   D、钢管内采用循环冷却水    E、设置火灾自动报警系统

8、高层民用建筑的管道井、电缆井应考虑ABDE  等措施。

A、按相关规定作竖向防火分隔    B、竖井应分别独立设置    C、设置排烟口   D、井壁上的检查门应采用丙级防火门

E、井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体

9、甲、乙、丙级防火门的耐火极限分别不低于 CDE    h。

A、0.3    B、0.5    C、1.2     D、0.9    E、0.6

10、下列 ABDE    是建筑构件。

A、梁    B、柱    C、砖    D、楼板    E、墙

11、二级耐火等级的多层民用建筑的 ACE    耐火极限不应低于2.5h。

A、承重墙   B、非承重墙    C、楼梯间的墙

D、房间隔墙    E、电梯井的墙

12、生产的火灾危险性,根据生产中使用或物质及其数量等因素分为 ABCDE    。

A、甲类    B、乙类    C、丙类    D、丁类    E、戊

13、厂房划分防火分区考虑的主要因素是 BCD     。

A、消防给水   B、生产类别    C、耐火等级

D、层数    E、消防通道

14、地下汽车库内不应设置 ABCDE      。

A、修理车位   B、喷漆间    C、充电间

D、乙炔间    E、甲、乙类物品储存室

15、防火间距不足的可根据建筑物的实际情况采取       等措施来适当减小防火间距。ABCDE

A、改变建筑物内的生产和使用性质,降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火的耐火性能    B、调整生产的部分工艺流程、限制库房储存物品的数量,提高部分结构的耐火性能和燃烧性能    C、奖建筑物的普通外墙改造为实体防火墙

D、拆除分部耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建筑相邻的建筑物    E、设置独立的室外防火墙

16.无窗间墙、窗槛墙的玻璃幕墙在防火分隔上应采取      等措施。AE

A、在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙    B、在每层楼板外沿设置耐火极限不低于0.5h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙     C、在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1h,高度不低于0.6m的不燃烧实体裙墙    D、玻璃与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃或难燃材料填塞密实     E、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃材料填塞密实

17、建筑高度超过32m且每层人数超过10人的高层厂房,其竖向疏散宜采用  BC    。

A、封闭楼梯间   B、防烟楼梯间    C、室外楼梯

D、消防电梯    E、厂用电梯

18、高层建筑封闭楼梯间的门可以是  BC     。

A、能阻挡烟气的双向弹簧门   B、甲级防火门    C、乙级防火门   D、丙级防火门    E、向疏散方向开启的普通门

19、高层建筑的 ABCDE        应设置应急照明。

A、楼梯间  B、消防电梯间及其前室    C、配电室

D、多功能厅 E、公共建筑内的疏散走道

20、下列 BCD     的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间。

A、十层的单元式住宅    B、建筑高度不超过24m的医院、疗养院的病房楼    C、设有空气调节系统的多层旅馆

D、32m的高层厂房    E、公共建筑

21、通风、空气调节系统风管在 ACDE       应设防火阀。

A、穿越防火分区处    B、穿越防烟分区处    C、通风、空气调节机房隔墙和楼板处   D、穿越变形缝处的两侧

E、 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段

22、一类高层民用建筑和建筑高度超过32m的二类高层民用建筑的 ABCD     等部位应设置机械排烟设施。

A、长度超过20m的无直接自然通风的内走道    B、长度超过60m的内走道    C、面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间

D、净空高度超过12m的中庭    E、消防水泵房

23、划分防烟分区的措施有 ABE     。

A、挡烟垂壁   B、隔墙    C、隔断    D、固定家具    E、从顶棚下突出不小于0.5m的梁

24、机械排烟系统的排烟管道应符合下列 BCE      等要求。

A、管道应用非金属材料制作    B、必须采用不燃材料制作

C、应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀   D、吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于1500mm的距离   E、在排烟支管上应设当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀

25、机械加压送风机的设置位置应根据   BCD    等因素确定。

A、安全疏散   B、供电条件   C、封闭条件   D、风量分配均衡  E、新风入口不受火、烟威胁

26、电力电缆不应和输送 ABCDE      敷设在同一管沟内。

A、甲类液体管道   B、乙类液体管道    C、可燃气体管道    D、势力管道   E、丙类液体管道

27、爆炸性气体环境中采用充油型电气设备时,应在  BCD     的条件下采用。

A、温度较低   B、没有振动    C、不会倾斜

D、固定安装    E、温度较高

28、消防电梯的设置应符合  ABDE     等规定。

A、宜分别设在不同的防火分区内    B、轿厢内应设专用电话    C、应设事故广播  D、动力与控制电缆、电线应采取防水措施    E、应设前室

29、安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的  AB    ,可作为A级装修材料使用。

A、矿棉吸板声   B、纸面石膏板    C、塑料扣板   D、难燃胶合板    E、难燃中密度纤维板

30、设置在高层民用建筑内的地下商店应符合下列        等规定。ABCDE

A、营业厅不宜设在地下三层及三层以下    B、不应经营和储存火灾危险为甲、乙类储存物品属性的商品   C、 应设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统   D、 应设防烟、排烟设施

E、当商店总建筑面积大于2000m2,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口。

31、机械排烟的排烟口应设在     AE   。

A 、顶棚上    B、距地面1m以下的墙面上     C、安全出口处   D、走道转角处     E、靠近顶棚的墙面上

32、剪刀楼梯的设置应符合 ACD       等规定。

A、一般应分别设置前室   B、应为封闭楼梯间    C、安全出口处   D、可合用一个风道    E、梯段之间可不分隔

33、  AC      等应按其通过人数每100人不小于1m计算。

A、高层民用建筑内走道的净宽    B、电影院观众厅内的疏散走道宽度    C、高层民用建筑疏散楼梯间及其前室的门的净宽    D、安全出口    E、地下街疏散走道的宽度

34、散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房ABCDE   。

A、应采用不发生火花的地面    B、疏散楼梯应采用封闭楼梯间    C、采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施

D、地面下不宜设地沟    E、宜采用敞开或半敞开式的厂房

35、下列设施中,  ACDE     属于防火分隔设施。

A、防火墙    B、挡烟垂壁    C、防火阀

D、防火门    E、排烟防火阀

36、下列各项中,ABE   不应设在地下室。

A、甲类物品库房  B、乙类生产厂房   C、丙类物品库房

D、消防控制室   E、汽车修理车位

37、高层民用建筑防烟楼梯间的设置应符合 ABD      等要求。

A、楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊    B、楼梯间和前室的门应为乙级防火门    C、楼梯间的门应为能阻挡烟气的双向弹簧门    D、前室和楼梯间的门均为疏散方向开启

E、楼梯间内应采用不低于B1级材料装修

38、高层民用建筑的 ABDE      等不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

A、白炽灯 B、卤钨灯   C、蓄光自发光型疏散指示樗

D、 镇流器    E、 荧光高压主汞灯

火灾调查38题

1.            下列哪些部门的公安机关消防机构负责调查其消防监督范围内发生的火灾。(  ABC  )

A、 铁路    B、 交通    C、 民航    D、 石油

2.            由省、自治区人民政府公安机关消防机构负责调查的火灾包括( ACD   )。

A、 一次火灾死亡十人以上的

B、 火灾财产损失1000万以上的

C、 重伤二十人以上或者死亡、重伤二十人以上的

D、 受灾五十户以上的

3.            由设区的市或者相当于同级的人民政府公安机关消防机构负责调查的火灾包括(  ABD  )。

A、 一次火灾死亡一人以上的

B、 重伤十人以上的

C、 轻伤五十人以上的

D、 受灾三十户以上的

4.            下列哪些部门和单位发生社会影响大的火灾,公安机关消防机构应当立即报告主管公安机关通知具有管辖权的公安机关刑侦部门,公安机关刑侦部门接到通知后应当立即派员赶赴现场参加调查。( BCD   )

A、 商场、市场

B、 广播电台、电视台

C、 学校、医院、养老院、托儿所、幼儿园

D、 文物保护单位、邮政和通信、交通枢纽

5.            军事设施发生火灾需要公安机关消防机构协助调查的,由(  AD  )调派火灾事故调查专家协助。

A、省级人民政府公安机关消防机构

B、市级人民政府公安机关消防机构

C、同级人民政府公安机关消防机构

D、公安部消防局

6.            同时具有下列情形的火灾,可以适用简易调查程序。(  ABCD  )

A、 没有人员伤亡的

B、 直接财产损失轻微的

C、 当事人对火灾事故事实没有异议的

D、 没有放火嫌疑的

7.            火灾发生后,辖区内的县级公安机关消防机构应当根据火灾现场情况,做好以下工作。(  ABC  )排除现场险情,初步划定现场封闭范围,并设置警戒标志,禁止无关人员进入现场,控制火灾肇事嫌疑人。

A、 排除现场险情

B、 初步划定现场封闭范围,设置警戒标志,禁止无关人员进入现场

C、 控制火灾肇事嫌疑人

D、开展火灾现场勘验

8.            公安机关消防机构封闭火灾现场公告的内容应包括(  ABD  )。

A、 封闭的范围

B、 封闭的时间

C、 解除封闭的时间

D、 封闭的要求

9.            勘验火灾现场应当遵循火灾现场勘验规则,采取( ABC   )等方法记录现场情况。

A、 现场照相或者录像、录音

B、 制作现场勘验笔录

C、 绘制现场图

D、 技术鉴定结论

10.        下列哪些情形应当进行医学伤害鉴定。(  BCD  )

A、 已经死亡的

B、 受伤程度较重,可能构成重伤的

C、 火灾受伤人员要求作鉴定的

D、 当事人对伤害程度有争议的

11.        对起火原因已经查清的火灾事故,应当认定(  ABCD  )。

A、 起火时间

B、 起火部位

C、 起火点

D、 起火原因

12.        灾害成因的认定应当包括下列内容(  ABC  )。

A、火灾报警、初期火灾扑救和人员疏散情况;

B、火灾蔓延、损失情况;

C、与火灾蔓延、损失扩大存在直接因果关系的违反消防法律法规、消防技术标准的事实;

D、火灾扑救情况。

13.        火灾当事人不服可以对(  AD  )提出复核申请。

A、起火原因

B、起火时间

C、火灾损失

D、灾害成因

14.        公安机关消防机构作出火灾事故认定后,当事人可以申请查阅、复制、摘录(  ABC  )。

A、 火灾事故认定书

B、 现场勘验笔录

C、 检验、鉴定意见

D、 移交公安机关其他部门处理的材料

15.        复核机构应当自收到复核申请之日起七日内作出是否受理的决定并书面通知申请人。有下列情 形之一的,不予受理(  ABCD  )。

A、 非火灾当事人提出复核申请的

B、 超过复核申请期限的

C、 已经复核并作出复核结论的

D、 适用简易调查程序作出火灾事故认定的。

16.        原火灾事故认定具有下列情形之一的,复核机构应当责令原认定机构重新作出火灾事故认定(  ACD  )。

A、主要事实不清,或者证据不确实充分的;

B、火灾原因未查清的;

C、违反法定程序,影响结果公正的;

D、起火原因、灾害成因认定错误的。

17.        公安机关消防机构向有关主管部门移送案件的,应当在本级公安机关消防机构负责人批准后的二十四小时内移送,并根据案件需要附加的材料有(  ABCD  )。

A、案件移送通知书;

B、案件调查情况;

C、涉案物品清单;

D、询问笔录,现场勘验笔录,检验、鉴定意见以及照相、录像、录音等资料。

18.        公安机关消防机构及其工作人员有下列行为之一的,依照有关规定给予责任人员处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(  ABCD  )

A、指使他人错误认定或者故意错误认定起火原因、灾害成因的;

B、瞒报火灾、火灾直接经济损失、人员伤亡情况的;

C、利用职务上的便利,索取或者非法收受他人财物的;

D、其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

19.        在火场勘查人员到达之前,哪些单位和个人具有保护火灾现场的义务。(  ABC  )

A、公安派出所民警;

B、发生火灾的机关、团体、企事业单位;

C、社区的管理单位;

D、交通警察。

20.        烟熏痕迹具有以下证明作用。(  ABCD  )

A、证明火流或蔓延方向,确定起火部位,确定火流方向;

B、证明起火特征;

C、证明燃烧物种类;

D、证明燃烧时间

21.        细项勘查的主要内容有(  ABCD  )。

A、可燃物烧毁、烧损状态;

B、不燃物体烧损、熔化部位和状态。重点查明炸裂脱落、熔化、变色痕迹;

C、物体塌落位置、层次;

D、物体倒塌方向。

22.        现场勘查笔录中的绪论部分应记载哪些内容。(  ABCD  )

A、起火单位名称。起火和发现起火的时间、地点、报警人姓名、职务以及报警人、当事人关于火的简要叙述。

B、现场勘查负责人和实地勘查人员。

C、现场保护人员,现场保护中发现的有关情况。

D、勘查的范围和顺序,勘查时间、气象条件。

23.        液化石油气瓶(炉灶)火灾原因认定要点有哪些(  ABD  )

A、查明泄漏点和漏气的原因;

B、有液化石油气泄漏后形成爆炸性混合气的客观条件;

C、查明有无外人强行进入痕迹;

D、查明引燃引爆的火源。

24.        证据的三性是指(  BCD  )。

A、真实性

B、客观性;

C、关联性;

D、合法性。

25.        木材燃烧痕迹有哪几种证明作用。( ABCD )

A、证明火势(蔓延速度);

B、证明蔓延方向;

C、证明火场温度;

D、证明起火点。

26.        需要适当扩大火灾现场保护范围的情况有(  ABC  )。

A、起火点位置未确定;

B、电气故障引起的火灾;

C、爆炸现场;

D、汽车火灾现场。

27.        现场勘查的原则有(  ABCD  )。

A、先静观后动手;

B、先照相后提取;

C、先表面后内层;

D、先重点后一般。

28.        调查询问常用方法有(  ABCD  )。

A、自由陈述法;

B、广泛提问法:

C、检查性提问法和质证提问法;

D、联想刺激法。

29.        炸药爆炸现场主要特点有(  ACD  )。

A、炸点明显;

B、有二次爆炸的现象;

C、抛出物细碎、量多、密集;

D、冲击波强度大,传播方向均匀,衰减快;

30.        根据表观不同,导线短路可形成的熔痕有(  BCD  )。

A、火烧熔珠;

B、线端熔珠;

C、尖形熔痕;

D、飞溅熔珠。