    57、在做停电措施时,应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。(  T  )
    58、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可不对验电器进行验证。( T )
    59、必须拉开隔离开关,小车开关应拉至“试验”位置或“检修”位置,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。(T)
    60、高压验电必须戴绝缘手套。(T)
    61、对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。(T)
    62、反映设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,可以作为设备无电压的根据。( F )
    63、检修母线时,检修长度在10m 及以下的母线,最少装设(    )组接地线。
    A、一组       B、二组       C、三组      D、四组
    64、在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,该地点的油漆应刮去,并涂(      )记号。
    A、红色      B、绿色      C、黄色      D、黑色
    65、装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地。(T)
    66、成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25平方毫米。
    67、在全封闭的电气间隔装设接地线宜由运行人员配合检修人员进行。(F)
    68、装设接地线必须先接导体端,后接地端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套,人体不应碰触接地线。(F)
    69、如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
    70、高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者(如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数,检查断路器触头是否同时接触),必须征得(     )的许可,方可进行。
     A、工作学科人    B、工作负责人    C、专责监护人    D、运行值班人员
    71、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂(       )的标示牌。
A、止步、有电危险      B、止步、有电危险    C、禁止合闸,有人工作   D、禁止合闸
    72、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂(     )的标示牌。
A、止步、有电危险      B、止步、高压危险    C、禁止合闸,有人工作   D、禁止合闸
    73、现场工作人员可根据需要,移动或拆除遮拦和标示牌。( F )
  第五章:线路作业时发电厂的安全措施
    74、线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定的人员的命令执行。严禁约时停、送电。(T)
    第六章:带电作业
   75、带电作业应在良好天气下进行。风力大于(   )级时,不宜进行带电作业。
    A、5          B、6           C、7         D、8
    76、带电作业应在良好天气下进行。湿度大于(   )时,不宜进行带电作业。
    A、60%          B、70%           C、80%         D、90%
    77、在特殊情况下,需在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经(          )批准后方可进行。
A、电厂主管生产的副厂长(或总工程师)   B、电厂厂长    C、运行值长  D、维修主任
    78、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。(T)
    79、进行地电位带电作业时,220kV系统人体与带电体间的安全距离不得小于(   )米。
    A、1.0米     B、1.5米      C、1.8米     D、2.0米
    80、带电作业可以使用以下绳索(    )。
    A、棉纱绳    B、白棕绳    C、钢丝绳    D、绝缘绳索
    81、220kV带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业时,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于(  )片。
    A、5          B、6           C、8         D、9
    82、进行等电位作业时,220kV系统人体与接地体间的安全距离不得小于(   )米。
    A、2.5米     B、3米      C、5米     D、8米
    83、等电位作业人员在作业中可以用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分。(F)
    84、带电作业工具应进行电气试验,预防性试验每(    )进行一次。
    A、半年  B、一年   C、两年   D、四年
    85、绝缘工具进行电气预防性试验时,220kV工器具应使用(   )kV电压进行1分钟工频耐压。
    A、250        B、440     C、450    D、600
    第七章:发电机和高压电动机的检修、维护工作
   86、发电厂主要设备(锅炉、汽机、发电机)停电检修,需要每天办理工作票开工手续。(F)
    87、多个班组在发电机和与其直接连接的变压器组上工作时,可填用一张工作票。(T)
    88、在同一机组、同一电压等级的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。(T)
    89、发电机在检修状态其中性点接地刀闸必须断开。(T)
    90、在发电机本体上拆开人孔门、发电机端盖、氢冷器端盖、温度测量接线板等工作,
均应办理工作票,由熟悉发电机性能结构的人员担任(      )。
    A、工作班组成员   B、工作负责人   C、专职监护人    D、工作许可人
    91、转动着的发电机和与其直接连接的设备,如果未加励磁,可以认为无电压。(F)
    92、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机及其启动装置或变频装置时,应收回全部工作票并通知有关热控、继保、机械检修人员后,方可送电。(T)
    第八章:变压器的检修、维护工作
   93、在运行中的变压器瓦斯继电器取气时,必须一人操作一人监护,操作人要保证与带电体的安全距离。(T)
    94、在变压器油箱内工作时,使用的照明电源电压不能超过(   )V。
    A、6     B、12    C、24    D、36
    第九章:在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作
   95、工作人员进入SF6 配电装置室,必须先通风(   ),并用检漏仪测量SF6 气体含量。
    A、10分钟   B、15分钟   C、半小时   D、一小时
    96、工作区空气中SF6 气体含量不得超过1000μL/L。(T)
    第十章:在低压配电装置、低压电动机和低压导线上的工作
   97、低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。(T)
    第十一章:在继电保护、自动装置、通讯、仪表等二次回路上的工作
   98、二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。(T)
    99、在继电保护装置、自动装置上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时经调度员或运行值班负责人同意,将继电保护或自动装置暂时停用。(T)
    100、继电保护、自动装置等做传动试验或一次通电时,应通知(     ),并由工作负责人或由其指派人到现场监视,方可进行。
A、工作人员    B、工作负责人    C、专责监护人    D、运行值班负责人
    101、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。(T)
    102、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流互感器二次侧短路。(F)
    103、在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将电压互感器二次侧短路或接地。(T)
    第十二章:电气试验
    104、高压试验工作不得少于(   )人。
    A、1    B、2    C、3    D、4
    105、高压试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂(     )的标示牌,并派人看守。
    A、止步、有电危险      B、止步、高压危险    C、禁止合闸,有人工作   D、禁止合闸
    106、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不应触及其他设备,以防短路或接地。(T)
    107、发电厂升压站和变电站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。(T)
    第十三章:电力电缆工作
   108、电缆井、电缆隧道应有充足的照明,照明电源应采取(   )V的安全电压,并有防火、防水、通风的措施。
    A、6     B、12    C、24    D、36
    109、在电缆井内进行作业时,电缆井口需有专人看守。(T)
    第十四章:其他安全措施
   110、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV 及以下者,不得小于(    )。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近将火炉或喷灯点火。
    A、1米    B、1.5米   C、2米   D、3米
    111、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV 以上者,不得小于(    )。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近将火炉或喷灯点火。
    A、1米    B、1.5米   C、2米   D、3米
    112、凡在离地面(     )及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
    A、1米    B、1.5米   C、2米   D、3米
    113、工作地点应有充足的照明,在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。(T)
    114、高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随意乱放,上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。(T)
    115、电气设备发生火灾时,应立即将有关设备的电源切断,采取紧急隔停措施,然后进行灭火,同时立即报告相关负责人。(T)
    116、作业时使用的梯子应坚固完整,能承受作业人员及所携带的工具、材料在攀登时的总重量,梯阶的距离不应大于(    )。
    A、0.4米    B、0.5米   C、1米   D、2米
    117、工作人员必须登在距梯顶不少于(    ) 的梯阶上工作。
    A、1米    B、1.5米   C、2米   D、3米
    118、检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。(T)
    附录A:紧急救护法
   119、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。(T)
    120、触电者未脱离电源前,救护人员可以直接用手触及伤员。(F)
    121、进行人工呼吸时,胸外压每(  )次后吹气2次,反复进行。
    A、10次    B、20次   C、30次    D、40次
    122、心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便而随意移动伤员,如确有需要移动时,抢救中断时间不应超过(    )。
    A、半分钟    B、1分钟   C、2分钟  D、3分钟
    123、创伤急救原则上是(    ),并注意采取措施,防止伤情加重或污染。
    A、先抢救、后固定,再搬运             B、先搬运、后抢救、再固定
    C、先搬运、后固定、再抢救             D、先抢救、后搬运、再固定
    124、搬运伤员时应使伤员平躺在担架上,腰部束在担架上,防止跌下。平地搬运时伤员头部在后,上楼、下楼、下坡时头部在上,搬运中应严密观察伤员,防止伤情突变。(T)
    125、强酸或碱灼伤应立即用大量清水彻底冲洗,迅速将被侵蚀的衣物剪去。为防止酸、碱残留在伤口内,冲洗时间一般不少于(    )。
    A、1分钟    B、2分钟    C、5分钟    D、10分钟
    126、发现高温中暑人员,应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病人口服盐水。(T)
   附录C:登高安全工具试验一览表
    127、安全带,进行静负荷试验应(           )。
    A、半年一次     B、每年一次     C、两年一次     D、四年一次
  

 
 

网友评论 more