60. 接地线的编号和存放应符合下列哪些要求?
( ) 答案:A,B,C,D A. 每组接地线均应编号 B. 存放在固定地点
C. 存放位置亦应编号 D. 接地线号码与存放位置号码应一致。
65. 有下列哪种情况时,应加装接地线或使用个人保安线?( ) 答案:A,B
A. 因检修设备平行布置导致检修设备可能产生感应电压时
B. 因检修设备邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时
C. 站内工作地点与所装接地线的距离小于10m
D. 站内工作地点与所装接地线的距离大于5m
66. 如确需变更工作负责人,应满足( )要求? 答案:A,B,C,D
A. 由工作票签发人同意并通知工作许可人 B. 工作许可人将变动情况记录在工作票上
C. 原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接D. 只许变更一次
67. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D
A. 先取得对方同意B. 先取得调度同意
C. 先取得工作票签发人同意D. 变更情况及时记录在值班日志内
70. 动火工作票的( )不得签发动火工作票。 答案:A,B
A. 审批人 B. 消防监护人
C. 书面公布技术负责人 D. 书面公布有关班组班长、技术员
74. 动火工作票中运行许可人的安全责任包括:( )、向工作负责人现场交待运行所做的安全措施是否完善。 答案:A,B
A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝 C. 工作的必要性 D. 工作的可靠性
77. 消防监护人的安全责任包括:( )、负责动火现场配备必要的、足够的消防设施、始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:B,C
A. 工作的必要性
B. 负责检查现场消防安全措施的完善和正确
C. 测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求
D. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
82. 动火工作负责人的安全责任包括:( )、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,B,C,D
A. 正确安全地组织动火工作
B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 始终监督现场动火工作
88. 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应( )。 答案:A,C
A. 在工作票上增填工作项目
B. 在工作票上增填安全措施
C. 由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意
D. 由工作负责人征得工作班成员同意
89. 下列所述,哪些符合“安规”关于临时遮栏装设的要求?( ) 答案:A,B,C,D
A. 部分停电的工作,安全距离小于表2-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。
B. 临时遮栏与带电部分的距离,不得小于表4-1的规定数值。
C. 临时遮栏可用干燥木材、橡胶或其他坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
D. 35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用高度绝缘的挡板(按规定试验合格)与带电部分直接接触。
91. 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应( ) 答案:A,B,C
A. 原、现工作负责人做好必要的交接
B. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人
C. 由原工作票签发人变更工作负责人
D. 由有权签发工作票的人变更工作负责人
92. 担任工作负责人应满足( )的基本条件。 答案:A,B,C,D
A. 具有相关工作经验 B. 熟悉设备情况
C. 熟悉”安规“ D. 熟悉工作班人员工作能力
93. 动火执行人的安全责任包括:( )、全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 答案:A,B,D
A. 动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票
B. 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施
C. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
D. 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种
101. 工作票签发人应满足( )的基本条件。 答案:A,B,C,D
A. 熟悉人员技术水平 B. 熟悉设备情况
C. 熟悉”安规“ D. 具有相关工作经验
103. 下列哪些地方应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌?( ) 。 答案:A,B
A. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上
B. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的断路器(开关)操作把手上
C. 一经合闸即可送电到站内工作地点的断路器(开关)操作把手上
D. 一经合闸即可送电到站内工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上
104. 同时停、送电施工设备必须同时具备下列哪些情况,才允许在几个电气连接部分使用一张工作票,( ) 答案:A,C
A. 属于同一电压 B. 位于同一平面场所
C. 不会触及带电导体 D. 同一变电站
109. 动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任:( )。 答案:A,B,C
A. 工作的必要性 B. 工作的安全性
C. 工作票上所填安全措施是否正确完备 D. 工作的可靠性
110. 各种起重设备的安装、使用以及检查、试验等,除应遵守电力安全工作规程的规定外,并应执行( )有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,E
A. 国家 B. 公司 C. 企业 D. 上级E. 行业
111. 工作许可人应将工作票的下( )记入登记簿。 答案:A,B,C,D
A. 编号 B. 工作任务 C. 许可时间 D. 终结时间 E. 企业
118. 动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任:工作的安全性和( )。 答案:A,C
A. 工作的必要性 B. 工作的偶然性
C. 工作票上所填安全措施是否正确完备 D. 工作的可靠性
120. 动火工作负责人的安全责任包括:( )、始终监督现场动火工作、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,B,C
A. 正确安全地组织动火工作
B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 工作的必要性
122. 制定《电力安全工作规程》的目的是( )。 答案:A,B,C
A. 规范各类工作人员的行为 B. 保证人身、电网和设备安全
C. 加强电力生产现场管理 D. 规范各类生产工作
127. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应依次满足下列哪些条件( )? 答案:A,B,C,D
A. 先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后,方可执行。
B. 拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦,换挂”止步,高压危险!“的指示牌。
C. 应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”。
D. 守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。
128. 动火执行人的安全责任包括:( )、动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票。 答案:B,C,D
A. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
B. 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施
C. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
D. 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种
135. 担任专责监护人应满足( )的基本条件。 答案:A,B,C
A. 具有相关工作经验 B. 熟悉设备情况
C. 熟悉《安规》 D. 熟悉工作班人员情况
137. 设备停电检修,在可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)上,下列哪些措施,必须执行( )? 答案:A,B,D
A. 断开控制电源 B. 断开合闸电源
C. 断开保护出口压板 D. 隔离开关(刀闸)操作把手应锁住
141. 设备不停电时的安全距离,以下正确的是:( )。 答案:A,B,D
A. 500kV —5.0m B. 330kV —4.0m C. 110kV —2.0m D. 220kV —3.0m
144. 动火工作负责人的安全责任包括:( )负责检修应做的安全措施并使其完善、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,C,D
A. 正确安全地组织动火工作
B. 工作的必要性
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 始终监督现场动火工作
149. 动火执行人的安全责任包括:( )、动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种、按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。答案:A,C
A. 动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票
B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
C. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
D. 工作的必要性
151. 高压设备发生接地时,( )以内。 答案:B,D
A. 室内不得接近故障点2m B. 室内不得接近故障点4m
C. 室外不得接近故障点6m D. 室外不得接近故障点8m
153. 二级动火区,是指一级动火区以外的所有( )。 答案:A,B
A. 防火重点部位或场所B. 禁止明火区
C. 防火普通部位 D. 事故应急抢修单
155. 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待( )和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。答案:A,B,C
A. 所修项目 B. 发现的问题
C. 试验结果 D. 设备状况
156. 动火工作负责人的安全责任包括:( )负责检修应做的安全措施并使其完善、正确安全地组织动火工作、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:C,D
A. 工作的必要性
B. 工作的可靠性
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 始终监督现场动火工作
159. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D
A. 先取得对方同意B. 先取得工作票签发人同意
C. 先取得调度同意 D. 变更情况及时记录在值班日志内
160. 检修工作完毕后,必须同时具备( )条件,方可合闸送电。 答案:A,B
A. 同一停电系统的所有工作票都已终结
B. 得到值班调度员或运行值班负责人的许可指令
C. 用户请求 D. 工作票签发人的同意
167. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确? 答案:A,C
A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。
B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。
C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。
D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。
169. 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,( )或( )签名后方可执行。 答案:A,B
A. 手工 B. 电子 C. 代签 D. 无需
172. 工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应( ) 答案:A,C,D
A. 指定能胜任的人员临时代替
B. 由一名责任心强的工作班成员临时代替
C. 离开前将工作现场交待清楚,并告知工作班成员
D. 返回时,履行同样的交接手续
173. 动火工作票中运行许可人的安全责任包括:( ) 答案:A,B,C
A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
C. 向工作负责人现场交待运行所做的安全措施是否完善
D. 工作的必要性
174. 动火执行人的安全责任包括:( )、按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。 答案:A,C,D
A. 动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票
B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
C. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
D. 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种
175. 在带电设备区域内使用( )时,车身应使用不小于16mm2的软铜线可靠接地。答案:C,D
A. 支架 B. 梯子 C. 汽车吊 D. 斗臂车 E. 升降平台
179. 动火工作负责人的安全责任不包括:( ) 答案:C,D
A. 正确安全地组织动火工作
B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
C. 工作的可靠性
181. 动火工作负责人的安全责任包括:( )负责检修应做的安全措施并使其完善、始终监督现场动火工作、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,C
A. 正确安全地组织动火工作
B. 工作的可靠性
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 工作的必要性
183. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列( )事项,才可以开始工作。 答案:A,B,C,D
A. 交待带电部位和现场安安全措施 B. 告知危险点 C. 履行确认手续 D. 向工作班成员交待工作内容、人员分工
187. 动火执行人的安全责任包括:( )、动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票、动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。答案:B,C
A. 工作的必要性
B. 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施
C. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
D. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
188. 下列哪些项目属于电缆线路试验的安全措施( )。 答案:A,B,C,D
A. 电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。
B. 电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电,作业人员应戴好绝缘手套。
C. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应接地。
D. 电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞,以免触电。
193. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。 答案:A,C,D
A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作
B. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者
C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。
D. 高压电力电缆不需停电的工作
E. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。
194. ( )应填用带电作业工作票。答案:A,B
A. 带电作业工作
B. 与邻近10KV带电设备距离小于0.7米规定的工作
C. 非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相
D. 非运行人员用钳型电流表测量高压回路的电流
195. ( )专责监护人的安全责任。答案:A,B,C,D
A. 明确被监护人员和监护范围
B. 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项
C. 监督被监护人员遵守《安规》和现场安全措施
D. 及时纠正被监护人员的不安全行为
196. 下列哪些地方应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌?( ) 答案:C,D
A. 一经合闸即可送电到站内工作地点的断路器(开关)操作把手上
B. 一经合闸即可送电到站内工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上
C. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的断路器(开关)操作把手上
D. 一经合闸即可送电到线路上工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上
198. 以下哪些说法是正确的:( )。 答案:A,D
A. 装、拆接地线应由两人进行
B. 当验明设备确已无电压后,只需将检修设备三相短路。
C. 接地线、接地刀闸与检修设备之间应连有断路器(开关)或熔断器。
D. 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。
199. ( )工作票允许但只能延期一次。答案:A,B
A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 带电作业工作票 D. 事故应急抢修单
判断题 共299题
3. 如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。( ) 答案:正确
6. 工作人员工作中正常活动范围与110kV设备带电部分的安全距离,为1.5米。( ) 答案:正确
7. 电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。( ) 答案:正确
8. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。( ) 答案:正确
10. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作间断、转移和终结制度。( ) 答案:错误
11. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装工作接地线或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。( ) 答案:正确
12. 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。( ) 答案:正确
13. 工作人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离,为0.6米。( ) 答案:正确
16. 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。( ) 答案:正确
20. 一级动火工作的过程中,应每隔2~4h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。( ) 答案:正确
22. 工作人员工作中正常活动范围与330kV设备带电部分的安全距离,为4米。( ) 答案:正确
23. 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。( ) 答案:正确
25. 一级动火工作票的有效期为48h。( ) 答案:错误
36. 工作人员若有必要移开高压设备遮栏进行工作时,应有监护人在场,且10kV应符合0.7米的设备不停电安全距离。( ) 答案:正确
42. 工作人员工作中正常活动范围与550kV设备带电部分的安全距离,为5米。( ) 答案:正确
45. 动火单位到生产区域内动火时,若动火单位为国家电网公司系统下属单位,可由动火单位签发动火工作票。( ) 答案:正确
46. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 ( ) 答案:正确
49. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。( ) 答案:正确
50. 电压等级在1000V以下者为低压电气设备。( ) 答案:正确
54. 工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离,为0.7米。( ) 答案:错误