安全管理网

作业人员安全知识调考复习题(变电部分)相关试题

  
评论: 更新日期:2012年11月20日
    A. 电力电缆工作票B. 事故应急抢修单C. 带电作业
 393. (   )是在电气设备上工作保证安全的组织措施?答案:C
    A. 停电申请 B. 交接班制度 C. 工作许可制度
 396. 动火作业前应清除动火现场及周围的(   ),或采取其他有效的安全措施,配备足够适用的消防器材。动火作业现场应设专人监护。答案:C
    A. 固体物质B. 液体介质C. 易燃物品   D. 附属设备
 400. 一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查(   )是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,并在监护下作明火试验,确无问题后方可动火。答案:D
    A. 安全措施   B. 紧急措施 C. 消防措施 D. 防火安全措施
 405. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票运行许可人的一项安全责任。 答案:A
    A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
    B. 负责动火现场必要的、足够的消防设施
    C. 负责办理动火工作票开工和终结
    D. 负责检查现场消防安全措施的完善和正确
 
 418. 工作票制度规定,工作负责人允许变更(     )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 答案:A
    A.  B. 二C. 三
 420. 专责监护人应明确(   )和监护范围。 答案:A
    A. 被监护人员B. 工作负责人   C. 工作许可人    D. 工作班成员
 425. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票签发人的一项安全责任。 答案:C
    A. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
    B. 负责动火现场必要的、足够的消防设施
    C. 工作票上所填的安全措施是否正确完备
    D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
 
 429. 电力电缆工作前应详细核对(   )与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 答案:A
    A. 电缆标志牌的名称 B. 电缆编号 C. 电缆位置
 433. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用(   )工作票。 答案:A
    A. 第一种   B. 第二种
 442. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照(     )情况,办理新的工作票。 答案:B
    A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电
 450. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施有停电、验电、接地、(   ) 答案:A
    A. 悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) B. 工作票 C. 监护
 452. 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于(   )mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标识牌。 答案:B
    A. 8.0 B. 16.0 C. 12.0
 455. 以下所列的安全责任中,(   )是动火工作票负责人的一项安全责任。 答案:C
    A. 工作票上所列安全措施是否正确完备
    B. 始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救
    C. 负责检修应做的安全措施并使其完善
    D. 按本工种规定的防火要求做好安全措施
 456. 用计算机生成或打印的动火工作票,应使用统一的票面格式,由(   )审核无误,手工或电子签名后方可执行。 答案:A
    A. 工作票签发人   B. 动火工作负责人   C. 动火监护人 D. 动火执行人
 459. 装、拆(   ),应做好记录,交接班时应交待清楚。 答案:B
    A. 断路器 B. 接地线   C. 接地刀闸
 465. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(     )m以内。 答案:C
    A. 2.0   B. 4.0   C. 8.0 D. 6.0
 468. 各单位参照一级和二级动火范围和现场情况划分(   )动火区,制定出需要一级和二级动火工作票的工作项目一览表,并经本单位总工程师批准后执行。答案:A
    A. 一级和二级 B. 危险   C. 重点防范 D. 一级
 
 470. 动火作业是指在禁火区进行(   )作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。答案:A
    A. 焊接与切割    B. 加热    C. 电焊   D. 气割
 472. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装(   )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:C
    A. 保护 B. 测量 C. 过渡连接 D. 绝缘
 482. 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经本单位(   )的人员。 答案:C
    A. 考察 B. 推荐 C. 考试合格D. 有动火经验
 
 484. 一级动火工作票的有效期为(   )h。 答案:D
    A. 6.0 B. 8.0C. 12.0D. 24.0
 491. 工作票有破损不能继续使用时,应(     )工作票。 答案:C
    A. 终结 B. 收回 C. 补填新的
 501. 工作负责人、(   )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 答案:B
   A. 工作票签发人    B. 专责监护人 C. 工作许可人 
多选题 共200题
 1. 工作地点,下列哪些设备必须停电(   )? 答案:A,B,C,D
    A. 检修的设备
    B. 与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表4-1(工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离)规定的设备
    C. 35KV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表4-1(工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离)规定,但小于表2-1(设备不停电时的安全距离)规定,同时又无绝缘档板、安全遮栏措施的设备
    D. 带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备
 2. ”安规“适用于运用中的(   )电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 答案:A,B,C,D,E
    A. 发电    B. 用户 C. 变电 D. 配电 E. 输电
 7. 动火工作负责人的安全责任包括:(   )。 答案:A,B,C,D,E,F
    A. 正确安全地组织动火工作
    B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
    C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
    D. 始终监督现场动火工作
    E. 负责办理动火工作票开工和终结
    F. 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种
 
 10. 在室外高压设备上工作,下列哪些位置,应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 答案:A,C
    A. 工作地点四周围栏上   B. 工作地点四周围栏出入口 C. 带电设备四周围栏上 D. 带电设备四周围栏出入口
 
 12. 动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任:工作的必要性和(   )。 答案:B,C
    A. 工作的偶然性 B. 工作的安全性
    C. 工作票上所填安全措施是否正确完备   D. 工作的可靠性
 13. (   )是在电气设备上工作时,保证安全的技术措施?答案:A,B,C
    A. 停电 B. 验电   C. 接地 D. 工作票制度
 15. 消防监护人的安全责任包括:(   )、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 答案:A,B,C,D
    A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
    B. 负责检查现场消防安全措施的完善和正确
    C. 测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求
    D. 始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救
 
 17. 本规程所指动火作业,系指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(   )的临时性作业。 答案:B,C,D
    A. 喷射 B. 火焰   C. 火花 D. 炽热表面
 18. 动火执行人的安全责任包括:(   ) 答案:A,B,C,D
    A. 动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票
    B. 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施
    C. 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火
    D. 动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种
 21. 在配电装置上装设接地线的地点,应符合下列哪些要求?(   ) 答案:A,B,C
    A. 装在该装置导电部分的规定地点 B. “规定地点”的油漆应刮去 C. “规定地点”划有黑色标记 D. “规定地点”设在该装置的最端部
 22. 消防监护人的安全责任包括:(   )、负责检查现场消防安全措施的完善和正确、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,C,D
    A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
    B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
    C. 测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求
    D. 始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救
 
 25. 动火工作负责人的安全责任包括:(   )、向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育、负责办理动火工作票开工和终结、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。答案:A,B,D
    A. 正确安全地组织动火工作
    B. 负责检修应做的安全措施并使其完善
    C. 工作的必要性
    D. 始终监督现场动火工作
 
 29. 一张工作票中,(   )三者不得互相兼任: 答案:A,B,D
    A. 工作票签发人   B. 工作负责人     C. 专责监护人   D. 工作许可人   
 30. 工作票的使用中规定,在几个电气连接部分上工作,同时符合下列(    ) 的工作,可以使用一张第二种工作票? 答案:A,B,D
    A. 依次进行    B. 不停电 C. 同一部门 D. 同一类型
 31. 工作票送达运行人员的时间应符合(   )? 答案:A,B,C,D
    A. 第一种工作票应在工作前一日预先送达
    B. 临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人
    C. 第二种工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人
    D. 带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人
 34. 工作班成员的安全责任有(  )。答案:A,B,C
    A. 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续
    B. 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律
    C. 正确使用安全工器具和劳动防护用品
    D. 参与现场指挥
 37. 动火工作票应使用(   )或(   )的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,内容应正确、填写应清楚,不得任意涂改。 答案:A,C
    A. 黑色B. 红色 C. 蓝色 D. 黄色
 40. 以下哪些(   )是工作中使用的标示牌。 答案:A,B,C,E
    A. 禁止合闸,有人工作!
    B. 禁止合闸,线路有人工作! C. 禁止分闸!   D. 从此攀登 E. 从此进出!
 41. 在门型架构的线路侧进行停电检修,工作地点在接地线外侧,下列所述,哪些符合本规程要求? 答案:A,D
    A. 工作地点与接地线的距离小于10m,可不另装接地线。
    B. 工作地点与接地线的距离小于10m,必须另装接地线。
    C. 工作地点与接地线的距离大于10m,可不另装接地线。
    D. 工作地点与接地线的距离大于10m,必须另装接地线。
 
 43. 下列填票方式哪些是在电气设备上工作的工作票填用方式:(   ) 答案:A,B,C,D
    A. 填用电力电缆第一种工作票B. 填用电力电缆第二种工作票
    C. 填用变电(发电厂)带电作业工作票 D. 填用变电(发电厂)事故应急抢修单
 45. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列(   )事项,才可以开始工作。 答案:A,B,C,D
    A. 向工作班成员交待工作内容、人员分工 B. 交待带电部位和现场安安全措施
    C. 告知危险点D. 履行确认手续
 46. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应(   ) 答案:B,C,D
    A. 由有权签发工作票的人变更工作负责人
    B. 由原工作票签发人变更工作负责人
    C. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人
    D. 原、现工作负责人做好必要的交接
 48. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人(     ) 答案:A,B,C
    A. 指明带电设备的位置和注意事项
    B. 证明检修设备确无电压 C. 指明具体设备实际的隔离措施
 55. 一、二级动火工作票签发人应是经本单位(动火单位或设备运行管理单位)考试合格并经本单位分管生产的领导或总工程师批准并书面公布的(   )。 答案:A,B,C
    A. 有关部门负责人 B. 技术负责人C. 有关班组班长、技术员   D. 安监人员
 56. 在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接,应采取安全措施,并经本单位(   )同意 答案:B,C
    A. 工作负责人 B. 分管生产的领导 C. 总工程师 D. 工作许可人
 
 58. 在下列(   )情况下,应增填工作票份数? 答案:A,B,C,D
    A. 持线路工作票进入变电站进行架空线路工作
    B. 持电缆工作票进入发电厂升压站进行电缆工作
    C. 持线路工作票进入发电厂升压站进行架空线路工作
    D. 持电缆工作票进入变电站进行电缆工作
 59. 消防监护人的安全责任包括:(   )、测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃气体含量符合安全要求、动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。 答案:A,B,D
    A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
    B. 负责检查现场消防安全措施的完善和正确
    C. 动火设备与运行设备是否确已隔绝
    D. 始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救