一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题)  

1.把交流电转换为直流电的过程叫(     )。  

(A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。  

2.某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(     )安匝。  

(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。  

3.断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有(     )。  

(A)灭弧室;(B)绝缘油;(C)快速机构;(D)并联电容器。  

4.功率因数是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(     )。  

(A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X;(D)X/Z。  

5.35kV电压互感器大修后,在20℃时的介质不应大于(     ) 。  

(A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5%。  

6.35kV多油断路器中,油的主要作用是(     )。  

(A)熄灭电弧;(B)相间绝缘;(C)对地绝缘;(D)灭弧、相间绝缘和对地绝缘。  

7.避雷器的作用在于它能防止(     )对设备的侵害。  

(A)直击雷;(B)进行波;(C)感应雷;(D)三次谐波。  

8.工件锉削后,可用(     )法检查其平面度。  

(A)尺寸;(B)观察;(C)透光;(D)对照。  

9.耦合电容器是用于(     )。  

(A)高频通道;(B)均压;(C)提高功率因数;(D)补偿无功功率。  

10.当物体受平衡力作用时,它处于静止状态或作(     )。  

(A)变速直线运动;(B)变速曲线运动;(C)匀速直线运动;(D)匀速曲线运动。  

11.阻波器的作用是阻止(     )电流流过。  

(A)工频;(B)高频;(C)雷电;(D)故障。  

12.A级绝缘材料的最高工作温度为(     )。  

(A)90℃;(B)105℃;(C)120℃;(D)130℃。  

13.液压千斤顶活塞行程一般是(     )mm。  

(A)150;(B)200;(C)250;(D)100。  

14.用两根以上的钢丝绳起吊重物,当钢丝绳的夹角增大时,则钢丝绳上所受负荷(     )。  

(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)突然变小。  

15.使用万用表时应注意(     )转换开关,弄错时易烧坏表计。  

(A)功能;(B)量程;(C)功能及量程;(D)位置。  

16.用兆欧表测量吸收比是测量(     )时绝缘电阻之比,当温度在10~30℃时吸收比为1.3~2.0时合格。  

(A)15s和60s;(B)15s和45s;(C)20s和70s;(D)20s和60s。  

17.吊钩在使用时,一定要严格按规定使用,在使用中(     )。  

(A)只能按规定负荷的70%使用;(B)不能超负荷使用;(C)只能超过规定负荷的10%;(D)可以短时按规定负荷的1.5倍使用。  

18.夹持已加工完的表面时,为了避免将表面夹坏,应在虎钳口上衬以(     )。  

(A)木板;(B)铜钳口;(C)棉布或棉丝;(D)胶皮垫。  

19.SF6断路器的灭弧及绝缘介质是(     )。  

(A)绝缘油;(B)真空;(C)空气;(D)六氟化硫。  

20.GW5型隔离开关,当操作机构带动一个绝缘子柱转动(     )时,经过齿轮转动,另一个绝缘子沿相反方向转动。  

(A)45°;(B)60°;(C)90°;(D)180°。  

21.多台电动机在起动时应(     )。  

(A)按容量从大到小逐台起动;(B)任意逐台起动;(C)按容量从小到大逐台起动;(D)按位置顺序起动。  

22.连接CY3液压机构与工作缸间的油管路,为便于排气,沿操作机构方向有约(     )的升高坡度。  

A)1%;(B)0.5%;(C)2%;(D)1.5%。  

23.吊钩出现扭转变形危险或断面磨损达原尺寸的(     )时,应予报废。  

(A)10%;(B)5%;(C)15%;(D)8%。  

24.只能在截面积不小于(     )mm2的软线上,使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。  

(A)100;(B)120;(C)95;(D)150。  

25.设备对地电压在(     )V以上者为高压设备。  

(A)380;(B)250;(C)10kV;(D)110。  