43.危险品总仓库区总平面布置有何要求?
(1)应根据仓库的危险等级和计算药量结合地形布置;
(2)比较危险和计算药量大的危险品仓库,不宜布置在库区出入口的附近;
(3)危险品仓库不宜长面相对布置;
(4)运输危险品的车辆,不应在其他的防护屏障内通过。
44.围墙设置有何要求?
应设置密砌围墙,其高度不应低于2米;与危险性建筑物的距离不宜小于5米。
45.危险品生产区和总仓库区应种何树木?
宜种阔叶树。
46.危险品生产区内各建筑物之间内部距离怎样确定?
分别按各危险性建筑物的危险等级及其计算药量所确定距离,取其最大值。并应符合有关厂房防火间距的规定。
47.危险品生产区内A级建筑物与邻近建筑物的内部距离最小不得小于多少米?
以存1kg药量计,无屏障不得小于14米,有屏障不得小于7米。
48.危险品生产区内C级建筑物与邻近建筑物的内部距离最小不得小于多少米?
不得小于12米。
49.危险品生产区内A级危险建筑物最大存药量不得超过多少千克?
不得超过500kg。
50.危险品生产区内C级危险建筑物最大存药量不得超过多少千克?
不得超过1000kg。
51.危险品总仓库区内各建筑物之间的内部距离如何确定?
应按各仓库的危险等级和计算药量分别计算后取其最大值。
52.危险品生产区和总仓库区设置防护屏障有何规定?
A级建筑物应设置防护屏障。
53.防护屏障有哪几种形式?
有防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙、夯土防护墙等形式。
54.设置防护屏障有何要求?
(1)防护屏障内坡脚距建筑物水平距离不应大于3米。
(2)高度不应低于屋檐高度。
(3)防护土堤顶宽不应小于1米,底宽不应小于高度的1.5倍。
(4)夯土墙顶宽不应小于0.7米,地面至地面以上0.5米范围内墙体应采用砖或石砌,墙高不应大于4.5米。
(5)钢筋混凝土防护挡墙应按计算确定。
55.烟花爆竹生产的“十一字方针”是什么?
小型分散、少量多次、勤运走。
56.单个危险品中转库最大存药量如何确定?
最大允许存药量不应超过两天生产需要量。
57.A级、C级厂房的人均使用面积不得少于多少平方米?
不得少于3.5平方米。
58.A级建筑物定员有何规定?
A2级建筑物应单人单栋使用;
A3级建筑物应单人单间使用,并且每栋同时作业人员的数量不得超过2人。
59.机械造粒、混合、压药工房机械设置有何要求?
机械造粒、混合、压药、筑药等直接机械加工药物工序的每栋工房不得超过1台机组。
60.什么叫定员?
在单间工房中同时进行作业时,规定的员工数。
61.什么叫停滞药量?
暂时搁置时,允许存放的最大量。
62.配制烟火药在原料准备时应注意哪些事项?
(1)原材料必须符合有关烟火药原料质量标准,并且有产品合格证,进厂后应经过验收和工艺鉴定后方可投入使用。
(2)不得混入对药剂增加感度的物质。
(3)出厂期超过一年的原材料,必须重新检验合格方可使用。
63.机械粉碎物料时,添料和出料应停机多少时间后进行?
应停机10分钟,散热后进行。
64.烟火药各成分的干法混合,宜采用何设备?
宜采用木转鼓、纸转鼓、导电橡胶转鼓等设备。
65.手工混合烟火药时工房、工作台、工具有何要求?
应在单独工房内进行:采用导电橡胶工作台或木质工作台、操作工具;用铜网筛和有韧性拉力强度大的纸张。应有防护设施,禁用铁质工具、塑料器具。
66.机器造粒时药物温升不得超过多少温度?
药物温升不得超过20℃。
67.亮珠晾晒摊开放置有何规定?
摊开厚度不得超过1.5cm,亮珠直径超过1cm时摊开厚度不得超过亮珠直径的2倍。
68.采