安全管理网

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库点击此处下载本文件word格式

  
评论: 更新日期:2012年04月19日

三、多项选择
1、操作票填写的双重名称是指(A C )
A、设备名称 B、设备操作地点 C、设备编号 D、设备状况
2、操作中发生疑问时,应遵守下列规定( BC )
A、继续操作 B不准擅自更改操作票 C、不准随意解除闭锁装置 D、可以自己确认选择
3、电气设备事故停电后,为以防突然来电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得从事以下工作( ABC )
A、不得触及设备 B、不得进入遮栏 C、不得进行工作 D、不得进行巡视
4、电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的( A B )。
A、遮栏 B、护罩 C、接地线 D、保护
5、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须( AB )
A、装设强力通风装置。B、风口应设置在室内底部。C、风口应设置在室内上部。D、进行封闭。
6、SF6电气设备投运前,应检验设备气室内SF6气体的( AC )。
A、水份 B、温度 C、空气含量 D、压力
7、工作人员进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先做下列工作( AB )
A、检测含氧量,B、SF6气体含量,C、测量氢气含量 D、检查设备状况
8、发生设备防爆膜破裂事故时,应( AC )
A、停电处理 B、带电处理 C、不能在防爆膜破裂处停留 D、用蒸馏水擦拭干净
9、设备内的SF6气体不应向 排放,应采取 回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在 。(ABC)
A、大气 B、净化装置 C、上风侧 D、下风侧
10、短路变流器二次绕组,必须( AB )
A、使用短路片 B、使用短路线 C、使用导线缠绕 D、使用短路片搭接
11、风力大于( CD )时,不宜进行带电作业。
A、3级 B、4级 C、5级 D、6级
12、室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于 ,周时应开启 ,避免SF6气体泄漏到 。(ACE)
A、80% B、60% C、通风系统 D、冷却系统 E、工作区 F、室外
14、( BC )的试验周期是六个月。
A、 绝缘夹钳 B、高压验电笔 C、绝缘手套 D、安全帽
15、( ABC )必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。
A、新参加电气工作的人员
B、实习人员
C、临时参加劳动的人员(干部、临时工等)
D、外单位派来支援的电气工作人员
16、下列各项工作可以不用操作票,( ABDE ),但应在上述操作完成后记入操作记录簿内。
A、事故紧急处理; B、拉合断路器(开关)的单一操作;
C、日常消缺
D、拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
E、程序操作
四、是非题
1. 只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。(×)
2. 开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。 (×)
3. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 (√)
4. 操作票由操作人填用,每张票填写一个操作任务。 (√)
5. 工作票的有效时间,以批准的检修期为限。 (√)
6. 工作票的有效时间,以检修期为限。 (×)
7. 除需填用工作票的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。 (√)
8. 操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。 (×)
9. 在带电设备周围严禁使用皮卷尺和线尺 进行测量工作。 (×)
10. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点2m以内。 (×)
11. 高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内。 (×)
12. 操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作时间,以及操作人或监护人签名等。 (√)
13. 电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。 (√)
14. 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。(√)
15. 每张操作票只能填写一个操作任务。 (√)
16. 电动机及起动装置的外壳均应接地。 (√)
17. 禁止在运转中的电动机的接地线上进行工作。 (√)
18. SF6电气设备检修结束后,检修人员应洗澡。 (√)
19. SF6电气设备检修结束后,检修人员应把用过的工器具清洗干净。(√)
20. SF6电气设备检修结束后,检修人员没有什么特殊规定。 (×)
21. 对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。 (×)
22. 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。(√)
23. 装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。(×)
24. 发电机和高压电动机的检修、维护应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关安全技术要求。 (√)
25. 电动机的外壳可以不接地。 (×)
26. 工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及启动装置、变频装置,应在全部工作暂停后,方可送电。 (√)
27. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。 (√)
28. 高压设备发生接地时,室外不得接近故障点8m以内。 (√)
29. 风力大于5级时,不宜进行带电作业。 (√)
30. 风力大于4级时,不宜进行带电作业。 (×)
31. 进行心肺复苏时,病人体位宜取头低足高仰卧位。 (×)
32. 进行心肺复苏时,病人体位宜取头高足低仰卧位。 (×)
33. 进行心肺复苏时,病人体位宜取水平仰卧位。 (√)
34. 生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 (√)
35. 生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用绝热材料严密封闭。 (×)
36. 生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用水泥严密封闭。 (×)
37. 每张操作票可以填写停电和送电两个操作任务。( × )
38. 只拉合任意一把刀闸可以不用操作票。( × )
39. 单人值班不得单独从事修理工作。( √ )
40. 在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。( √ )
41. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同单独参加指定的工作。( × )
42. 经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,可以移开或越过遮栏。( × )
43. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。( √ )
44. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人, 可以不经许可就断开相关的设备电源,事后立即向上级汇报。( √ )
45. 严禁在工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃、易爆物品。(√ )
46. 高处工作传递物件时不得上下抛掷。(√ )
47. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关) ——母线侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 ( × )
48. 在倒闸操作中发生疑问时,可先操作完后再向值班负责人报告,弄清问题后,将错误操作的设备改正过来。( × )
49. 装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。( √ )
50. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度。(× )
51. 在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者要填第一种工作票( × )。
52. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值班调度员或运行值班员的许可命令后,方可合闸送电。( √ )
53. 验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。( √ )
54. 对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。( √ )
55. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。( √ )
56. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关的许可手续,带电作业结束后应及时汇报。( √ )
57. 带电设备着火时应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火。( √ )

网友评论 more