安全管理网

建筑安全管理题库——多选题

  
评论: 更新日期:2022年01月05日

162、振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应当( AC )。

A.穿绝缘鞋

B.穿防护服

C.戴绝缘手套

D.穿工作服

E.穿凉鞋

163、用切断机切料时,不得剪切( ABD )钢筋。

A.直径超过铭牌额定

B.强度超过铭牌额定

C.多根

D.烧红的

E.单根

164、千斤顶不允许在何种情况下使用?( AB )。

A.超载

B.超过行程范围

C.垂直

D.水平

E.几台同时

165、下列那些设备是建筑施工中常见的垂直运输设备?( ACE )

A.塔式起重机

B.搅拌机

C.施工升降机

D.打桩机

E.龙门架及井架物料提升机

166、下列哪些是塔式起重机拆装工艺编制的主要依据?( ABCD )

A.国家有关塔式起重机的技术标准和规范、规程

B.随机的使用、拆装说明书

C.随机的整机、部件的装配图、电气原理及接线图

D.已有的拆装工艺及过去拆装作业中积累的技术资料

E.其他单位的拆装工艺或有关资料

167、固定式塔机的安全装置主要有那些?( ABDE )

A.起重力矩限制器

B.起重量限制器

C.限速器

D.起升高度限位器

E.小车变幅限位器

168、起重机的拆装作业应在白天进行,当遇有下列那些天气时应停止作业?( ACD )

A.大风

B.潮湿

C.浓雾

D.雨雪

E.高温

169、塔式起重机上必备的安全装置有哪些?(ABCE)

A.起重量限制器

B.力矩限制器

C.起升高度限位器

D.卷扬限位器

E.幅度限制器

170、操作塔式起重机严禁下列哪些行为?( ABCE )

A.拔桩

B.斜拉、斜吊

C.顶升时回转

D.抬吊同一重物

E.吊物上站人

171、高架提升机应设置下列那些安全装置?( ABDE )

A.安全停靠装置

B.断绳保护装置

C.通讯装置

D.下极限限位器

E.缓冲器

172、吊钩禁止补焊,下列哪些情况应予报废?(ABCE)

A.用20倍放大镜观察表面有裂纹及破口

B.挂绳处断面磨损量超过原高的10%

C.心轴磨损量超过其直径的5%

D.表面有碰损

E.开口度比原尺寸增加15%

173、物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件?( ABCE )

A.基础

B.缆风绳

C.附墙架

D.标准节

E.地锚

174、塔式起重机司机患有下列那些疾病和生理缺陷的不能做司机工作?( ABCDE )

A.色盲

B.心脏病

C.断指

D.癫痫

E.矫正视力低于5.0(1.0)

175、下列关于脚手架所用钢管的叙述,哪些是正确的?( ABD )

A.Φ48×3.5与外径Φ51×3的不得混用

B.不应有裂缝、分层

C.质量性能指标应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235B的规定

D.钢管上严禁打孔

E.钢管可不涂有防锈漆

176、在荷载分类中,脚手板重量属于(BD  )

A.可变荷载

B.永久荷载

C.施工荷载

D.构配件自重

E.变型荷载

177、设计承重脚手架时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,因此( BC )

A.对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的组合

B.对纵、横向水平杆强度、变形应考虑:永久荷载+施工荷载的组合

C.对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)的两种组合

D.对立杆稳定应考虑:永久荷载+施工荷载和永久荷载+施工荷载+风荷载

E.对立杆的稳定只考虑荷载。

178、纵、横向水平杆的计算内容应有( AD )

A.抗弯强度和挠度

B.抗剪强度和挠度

C.抗压强度和挠度

D.与立杆的连接扣件抗滑承载力

E.地基承载力

179、为保证脚手架立杆的安全、使用,规范规定对其计算内容应有( BC )

A.抗压强度

B.稳定

C.容许长细比

D.抗弯强度

E.抗剪强度

180、计算脚手架立杆稳定时,应进行不同的荷载效应组合,下列哪些是正确的?( AD )

A.永久荷载+施工荷载

B.永久荷载+0.85施工荷载

C.永久荷载+施工荷载+风荷载

D.永久荷载+0.85(施工荷载+风荷载)

E.永久荷载

181、下列对双排脚手架每一连墙件覆盖面积的规定,哪些是正确的?( AD )

A.脚手架高度不大于50m时,覆盖面积不大于40㎡

B.脚手架高度不大于50m时,覆盖面积不大于50㎡

C.脚手架高度大于50m时,覆盖面积不大于30㎡

D.脚手架高度大于50m时,覆盖面积不大于27㎡

E.脚手架高度大于50m时,覆盖面积不大于60㎡

182、使用旧扣件时,应遵守下列哪些规定?( AD )

A.有裂缝、变形的严禁使用

B.有裂缝但不变形的可以使用

C.有变形但无裂缝的可以使用

D.出现滑丝的必须更换

E.螺栓锈蚀,变曲变形可以使用

183、脚手架立杆钢管的表面质量和外形应当符合下列哪些规定?( ABC )

A.平直光滑,无裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕

B.钢管如有锈蚀则锈蚀深度应不大于0.5mm

C.钢管如有弯曲,则6.5m长钢管弯曲挠度不应大于20mm

D.钢管如有弯曲,则6.5m长钢管弯曲挠度不应大于50mm

E.钢管锈蚀深度大于1.5mm

正确答案:A B C

184、脚手架底部的构造应符合下列哪些规定要求?( ABD )

A.每根立杆底端应设底座或垫板,且应设纵向、横向扫地杆

B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm,并采用直角扣件与立杆固定

C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm,并采用直角扣件与立杆固定

D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E.横向扫地杆设在距底面上0、8m处

185、连墙件的数量、间距设置应满足以下哪些规定要求?( ABD )

A.计算要求

B.最大竖向、水平向间距要求

C.每一连墙件覆盖的最小面积要求

D.每一连墙件覆盖的最大面积要求

E.可不考虑覆盖面积的要求

186、在脚手架使用期间,严禁拆除下列哪些部件?( ACD )

A.主节点处的纵向横向水平杆

B.非施工层上,非主节点处的横向水平杆

C.连墙件

D.纵横向扫地杆

E.非作业层上的踏脚板

187、脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置应符合下列哪些规定要求?( ABD )

A.栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧

B.上栏杆上皮高度应为1.2m

C.挡脚板高度不应小于120mm

D.挡脚板高度不应小于180mm

E.宜不设挡脚板

188、临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定?( AE )。

A.离地高度1.0~1.2m

B.离地高度0.5~0.6m

C.承受外力3000N

D.承受外力2000N

E.承受外力1000N

189、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过( AC )合格,持证上岗。

A.专业考试合格

B.体格检查

C.专业技术培训

D.思想教育

E.技术教育

190、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时,应当如何处置?( BD )

A.进行安全技术交底

B.必须及时解决

C.悬挂安全警告标志

D.危及人身安全时,必须停止作业

E.追究原因

191、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取什么措施?( ACD )

A.防滑

B.防风

C.防冻

D.防寒

E.防火

192、暴风雪及台风、暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有( BCDE )现象,应立即修理完善。

A.违章

B.松动

C.变形

D.损坏

E.脱落

193、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行下列哪些作业?( AD )。

A.悬空高处作业

B.高处作业

C.露天作业

D.露天攀登

E.内装修作业

194、进行高处作业前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有( DE ),未经落实时不得进行施工。

A.安全思想教育

B.安全技术

C.技术交底

D.安全技术措施

E.人身防护用品

195、垂直运输接料平台应设置下列哪些设施?( ABD )

A.两侧设防护栏杆

B.平台口设置活动防护栏杆

C.平台口设防护立网

D.平台口设置安全门

E.平台口设置固定防护栏杆

196、安全防护设施的验收,主要包括哪些内容?( ABCDE )

A.所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C.技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D.扣件和连接件的紧固程度

E.安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

197、下列关于钢筋临边防护栏杆的规定,哪些是正确的?( ABCD )

A.钢筋横杆上杆的直径不应小于16mm

B.下杆直径不应小于14mm

C.栏杆柱直径不应小于18mm

D.采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定

E.栏杆柱直径不应小于14mm

198、下列关于钢管临边防护栏杆的规定,哪些是正确的?( ABCE )

A.钢管横杆采用Φ48×(2.75~3.5)mm的管材

B.采用电焊固定

C.栏杆柱采用Φ48×(2.75~3.5)mm的管材

D.采用镀锌钢丝绑扎固定

E.采用扣件固定

199、下列关于坡度大于1:2.2的屋面临边防护栏杆的设置,哪些是正确的?( ABE )

A.自上而下使用密目式安全网封闭

B.上杆离地高度为1.5m

C.下杆离地高度为0.4~0.6m

D.上杆离地高度为1.0~1.2m

E.横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱

200、在交叉作业施工中,钢模板部件拆除后,严禁堆放任何拆下物件。(BCE  )

A.基坑内

B.楼层边口

C.脚手架边缘

D.电梯井口

E.通道口

201、下列对墙面等处的落地竖向洞口采取的防护措施,那些是正确的?(  ABCE)

A.加装开关式的安全门

B.加装工具式的安全门

C.使用防护栏杆,下设挡脚板

D.使用密目式安全网封闭

E.加装固定式的安全门,门栅网格的间距不应大于16cm

202、进行模板支撑和拆卸时的悬空作业,下列哪些规定是正确的?( ABCDE )

A.严禁在连接件和支撑上攀登上下

B.并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板

C.支设临空构筑物模板时,应搭设支架或脚手架

D.模板上留有预留洞时,应在安装后将洞口复盖

E.拆模的高处作业,应配置登高用具或搭设支架

203、安全防护设施验收应具备哪些资料?( ABD )

A.施工组织设计及有关验算数据

B.安全防护设施验收记录

C.搭设人员完工验收记录

D.安全防护设施变更记录及签证

E.安全防护设施交底记录

204、在下列那些部位进行高处作业必须设置防护栏杆?( ABCDE )

A.基坑周边

B.雨蓬边

C.挑檐边

D.无外脚手的屋面与楼层周边

E.料台与挑平台周边

205、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些?( ADE )

A.安全带

B.安全锁

C.安全鞋

D.安全网

E.安全帽

206、施工现场架空线路可以架设在( AB )上。

A.木杆

B.钢筋混凝土杆

C.竹竿

D.脚手架

E.构筑物

207、电缆线路可以( BC )敷设。

A.沿地面

B.埋地

C.架空

D.沿钢支架

E.沿脚手架

208、室内配线明敷设可采取下列哪些方式敷设?( ABC )

A.嵌绝缘槽

B.瓷瓶、瓷(塑料)夹配线

C.钢索配线

D.直埋墙

E.直埋地

209、对外电线路防护的基本措施是( AB )。

A.保证安全操作距离

B.架设安全防护设施

C.设定警戒区域

D.悬挂警告标志牌

E.施工人员主观防范

210、施工现场外电防护的技术措施包括( ABCD )。

A.绝缘

B.屏护

C.安全距离

D.采用24V及以下安全特低电压

E.采用漏电保护器

211、下列哪些场所使用的照明电压不应大于36V?( ABE )。

A.高温

B.有导电灰尘

C.低温

D.灯具距离地面高度高于2.4m

E.灯具距离地面高度低于2.4m

212、施工现场电工应承担临时用电工程的( ABCD )。

A.安装

B.巡检

C.维修

D.拆除

E.临时用电组织设计

213、按照《建筑施工现场临时用电安全技术规范》,施工现场临时用电达到下列哪些条件之一的,需要编制临时用电组织设计?( AC )

A.用电设备5台及以上

B.用电设备5台及以下

C.用电设备总容量50kW及以上

D.用电设备总容量50kW及以下

E.用电设备3台及以上,且用电设备总容量30kW及以上

214、高处焊接作业及水下焊接等,会引起( ABCDE )等事故。

A.火灾

B.爆炸

C.触电

D.急性中毒

E.高处坠落

215、下列有关乙炔瓶在储存时应注意的事项,哪些是正确的?( ABCE )

A.环境温度一般不得超过40℃

B.在使用乙炔瓶的现场,储存量不得超过5瓶

C.储存间与明火或散发火花地点的距离,不得小于15m

D.可使用地下室或半地下室作为乙炔瓶的储存间

E.严禁与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同间储存

216、电焊作业人员进行焊接作业应当遵守以下哪些规定?( ABCD )

A.进行焊接作业时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用护目镜和面罩

B.在高空危险处作业,须挂安全带

C.焊接压力容器和管道,需持有压力容器焊接操作合格证

D.夜间工作或在黑暗处施焊应有足够的照明

E.在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时,需要照明的其电源电压应不高于36V

217、建筑施工可能产生的尘肺病的种类有哪些?( ABCDE )

A.矽肺

B.硅酸盐肺

C.混合性肺

D.焊工尘肺

E.其它尘肺

218、可采取以下哪几种措施来控制噪声的传播?( ABCDE )

A.消声

B.吸声

C.隔声

D.隔振

E.阻尼

219、建筑工地噪声主要包括( ACD )。

A.机械性噪声

B.施工人员叫喊声

C.空气动力性噪声

D.电磁性噪声

E.临街面的嘈杂声

220、可能发生尘肺的工种有( ABE )

A.石工

B.水泥工

C.电工

D.塔机司机

E.电焊工

221、在建筑施工中可能发生苯中毒的工种有( ADE )。

A.油漆工

B.砖工

C.电工

D.喷漆工

E.沥青工

222、电焊工可导致的职业病有哪几种?( ABCD )

A.锰中毒

B.电光性眼炎

C.化学性眼部灼伤

D.职业性白内障

E.苯中毒

223、在( CDE )涂刷各种防腐涂料作业时,必须根据场地大小,采取多台抽风机把苯等有害气体抽出室外,以防止急性苯中毒。

A.露台

B.地面

C.通风不良的车间

D.通风不良的地下室

E.通风不良的防水池内

224、引起火灾的火源有( ABCD )

A.火焰

B.电器设备产生的电火花

C.雷击放电

D.火星

E.锯末刨花

225、易燃仓库堆料场物品应当( ACDE )存放,并留出必要的防火间距。

A.分类

B.分档

C.分堆

D.分组

E.分垛

226、施工现场动火作业前必须申请办理动火证,动火证必须注明( ABCDE )等内容。

A.动火地点﹑时间

B.动火人

C.现场监护人

D.批准人

E.防火措施

227、建筑施工现场常备的消防器具有( BCDE )

A.沙子

B.消防桶

C.消防锨

D.灭火器

E.消防钩

228、一般临时设施中,( ABDE )为重点防火部位,每100m2应当配备两个10升的灭火器。

A.配电室

B.食堂

C.浴室

D.宿舍

E.动火处

229、消防安全责任制度主要有( ABCD )

A.消防安全制度和安全操作规程

B.防火档案

C.防火安全检查

D.消防安全培训

E.建立义务消防队

230、消防安全措施主要包括(ABDE  )。

A.领导措施

B.组织措施

C.行动措施

D.技术措施

E.物质保障措施

231、施工现场的( ABC ),每25m2应当配备种类适当的灭火机

A.临时木工棚

B.油漆间

C.机具间

D.办公室

E.更衣室

232、某建筑公司承建一座15层商务楼。某日在12层支塑料模壳,焊接罗纹钢时,火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火,引燃铺设在脚手架上的竹芭,因现场无消防器具,造成火灾事故。请分析下列哪些是造成事故的主要原因?(ABC )

A.在易燃物品处焊接作业

B.消防安全规章制度没落实

C.动火处未配备消防器具

D.当日温度很高

E.当时风力较大,助长了火势蔓延

233、雨期施工,施工现场除认真做好场地内的排水,还应注意防范( ABCDE )等灾害。

A.山体滑坡

B.土方坍塌

C.山洪暴发

D.泥石流

E.暴风雨

234、夏季施工现场宿舍应当有(AC  )措施,保证施工人员有充足睡眠。

A.通风消署

B.防煤气中毒

C.防蚊虫叮咬

D.防粉尘

E.防噪音

235、冬期施工前应制定(  ABCDE)等措施。

A.防滑

B.防冻

C.防爆

D.防中毒

E.防火

236、雨季施工应考虑施工作业的( ABCD )措施。

A.防雨

B.排水

C.防雷

D.防基坑坍塌

E.防滑

237、遇到( ABE )等恶劣气候,严禁露天起重吊装和高处作业。

A.强风

B.大雪

C.高温

D.零下5℃以下天气

E.浓雾

238、下列雨期施工临时用电措施,哪些是正确的?( ABCDE )

A.各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实

B.电气设备应选择较高的干燥处

C.配电箱要有防雨盖,电焊机应加防护雨罩

D.要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

E.电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

239、防暑降温应采取哪些综合性措施?( ABCD )

A.组织措施

B.技术措施

C.通风降温

D.卫生保健措施

E.经济措施

240、压力容器的安全规章制度中要求加强对下列哪些人员的安全技术培训和管理?(ABE  )

A.检验人员

B.焊接人员

C.厂长

D.总工程师

E.操作人员

241、锅炉事故产生的原因主要包括哪些方面?( ABCD )

A.设计制造方面

B.管理和操作方面

C.缺陷安全附件不齐全、不灵

D.腐蚀安装、改造、修理质量不好

D.水质不好

242、压力容器爆炸事故的危害有( ABCDE )。

A.爆炸使容器的或其裂成的碎片以高速向四周飞散,造成人身伤亡或周围设备的损坏

B.产生冲击波,直接伤人,还可以摧毁建筑物

C.如果压力容器的工作介质是有毒气体还会污染大气

D.发生化学爆炸,亦即容器二次爆炸

E.二次爆炸的高温燃气引燃可燃物引发火灾

243、锅炉房必要的规章制度主要有( ABCDE )等。

A.岗位责任制

B.安全操作规程

C.交接班制度

D.巡回检查制

E.事故报告制度

244、施工现场临时锅炉房设置的位置应考虑周围临建的环境,不宜和(  ACE)等相邻。

A.木工棚

B.食堂

C.易燃易爆材料仓库

D.钢筋棚

E.变压室

245、临时锅炉房应防火,便于操作,有足够的照明,临时用电设施应符合电气规程规定。墙体应当使用何种材料?(ABC)

A.砖或砌块

B.瓦楞铁

C.石棉板

D.荆芭大泥

E.竹

246、为了防止气瓶受热,在使用中应注意的事项有哪些?( ABCDE )

A.不得放在烈日下曝晒

B.不得靠近火源及高温区,距明火不应小于10米

C.不得用高压蒸气直接吹气瓶

D.禁止用热水解冻及明火烘烤

E.严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热

247、气瓶的安全使用应注意( ABCDE )

A.防止气瓶受热

B.正确操作

C.气瓶使用到最后应留有余气,以防止混入其他气体或杂质而造成事故

D.加强气瓶的维护

E.气瓶使用单位不得自行改变充装气体的品种、擅自更换气瓶的颜色标志

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们