安全管理网

电气安全知识培训资料

  
评论: 更新日期:2021年12月31日

安全生产、预防第一

安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。

电气安全常识

电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。

电器安全的重要意义

在电气工程操作中,一个操作顺序的颠倒或漏掉一个其中的操作项目,都可能会导致人员伤亡、设备损毁、大面积停电等严重的事故,造成严重的不良后果,甚至是严重的社会影响。

因此在电气施工的每一个环节都要有规范的安全条例,并对电力系统的每一位工作人员特别是生产一线人员提出严格的遵章守纪的要求。因此电气安全问题成为关系到人身安全和设备安全的头等大事。

电气操作是高危险、事故多发的行业,因此,必须做好施工的安全保障措施。有统计资料显示,电力施工中的各种事故,绝大多数不是由于施工者的技能水平低造成的,而是由于其没有足够的安全意识。

可见对电气操作人员进行必要的安全教育尤为重要。各企业必须始终坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,着力制定并完善企业的事故防范机制及长效管理机制。以人为本,监管部门要做好本职工作,加强对施工人员的监督,加大行政执法力度,杜绝一切 安全隐患,确保生产安全性。

1、车间用电设备的安全要求是什么?

车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件?

电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。

3、电气作业应使用的安全用具有哪些?

电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。

4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些?

(1) 人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;

(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电

(如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。

5、防止触电的主要方法有哪些?

(1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。

6、安全用电的基本要求时什么?

(1) 绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

7、生产中常见的起电(静电)现象有哪些?

(1)摩擦带电;(2)剥离带电;(3)流动带电;(4)喷出带电;(5)冲撞带电;(6)破裂带电;(7)飞沫带电(8)滴下带电;(9)感应带电。

8、静电放电有哪三种形式?

静电放电有电晕、刷形、火花放电三种形式。其中火花放电能量释放快、集中,引燃的危险性的最大。

9、静电的危害有哪些?

(1)静电火花引起火灾和爆炸;(2)静电电击对人体心脏、神经等部位造成伤害,妨碍工作,并可由此引起人体高空坠落或跌倒,造成二次伤害;(3)静电妨碍生产正常进行或降低产品质量。

10、消除静电危害的主要措施有哪些?

(1)泄漏法:采取接地、增湿、加入静电添加剂等措施,让产生的静电电荷泄漏、消散,以避免静电积累;(2)中和法:采用静电中和器或其他方式产生与原有静电极性相反的电荷,使已产生的静电得到中和而消除,避免静电积累;(3)工艺控制法:从材料、工艺设计、设备结构等方面采取措施,控制静电的产生,使之不达到危险的程度。

11、在停电设备上工作的安全技术措施时什么?

在全停电和部分停电的电气设备上工作时,保证人身安全技术措施是:必须认真完成停电、验电、放电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦。

12、电力设施周期检查的时间是多长?

对配电室、架空电力线路、电动机附属设备的检查周期为每月一次;对漏电保护器检查的周期为每周一次;对接户线、照明线检查的周期为每季度一次;对接地装置检查的周期为每半年年一次。

13、在什么情况下可以带电作业?

一般情况下不准带电作业。如工作需要带电作业时,必须经当班调度或作业组长同意,并采取可靠的安全措施,严格执行监护制度才能进行工作。

14、停电检修线路时防止合闸的措施时什么?

停电检修时,必须将电源线路的保险取下,并挂上“有人操作,禁止合闸”的警告牌,必要时设专人看管电闸。

15、车间内电气设备如何维护?

车间内的所有电气设备,如配电箱、开关盒

汇流条、机床电气柜、配电板、电机等都应保持清洁、干燥,周围不准堆放杂物,清洁时不准用水清洗,更不准用碱水擦洗,以免损坏绝缘。擦试设备一律要切断电源、停车进行。

16、使用验电笔应注意什么?

(1)电压等级应相符,不能高压低压互相代用。若用低压验电笔测试高压设备,容易触电。若用高压验电笔测试低压,氖灯不明亮,把有电当成无电;(2)要保证确实可靠好使确实串有保护电阻或电容;(3)使用低压验电笔时,要注意金属笔尖,防止发生短路;(4)使用高压验电笔时,要穿绝缘靴或戴绝缘手套。

17、发现有人触电怎么办?

发现有人触电时,首先应尽快使触电者脱离电源,切勿直接接触触电者;其次应迅速根据具体情况对症救治,同时向医务部门呼救120。

18、使触电者尽快脱离电源的主要方法有哪些?

人触电后可能由于痉挛或失去知觉而抓紧带电体,不能自行摆脱电源,救护人员可根据情况采取下列办法使触电者脱离电源;(1)在低压设备上发生触电时,如果电源开关插座在附近,应立即断开电源。如附近无开关、插座,要用绝缘柄电工钳或干燥木柄斧头切断电源线,要一相一相地剪断,避免短路电弧伤人;(2)如果触电者衣服时干燥的,也没有缠在身上,可以用一只手抓住衣服拉其脱离电源,切不可触及肉体。救护者最好站在干燥的木板、凳子上或穿绝缘鞋进行,注意自己的身体不要触及其它接地物;(3)在高压设备上触电时,应立即通知变电所停电,同时穿上绝缘鞋,戴上绝缘手套用符合耐压要求的绝缘棒使触电者脱离带电体或脱离地面;(4)如上述条件不具备时,可抛裸金属线造成短路,迫使自动保护装置动作而切断电源。

19、带电灭火必须注意哪些事项?

(1)防止扑救人员身体触及带电体;(2)必须使用不导电的灭火剂;可以使用公司现有的干粉灭火器进行灭火,但使用时,应保持有40厘米以上的安全距离(10千伏以下时);(3)扑救高压设备火灾,灭火机及人体要与带电体保持一定距离;(4)扑救人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等。

20、变压器出现哪些情况应立即停止运行?

当变压器有下列情况之一时,应立即停止变压器运行:

(1)音响很不均匀或有爆裂声;(2)漏油致使油面低于油计上的限度,并继续下降时;(3)油枕喷油或防爆管喷油;(4)正常条件下温度过高,并不断上升;(5)油色过深,油内出现碳质;(6)套管有严重裂纹和放电现象。

21、保护接地装置和接零装置的安全要求时什么?

为使保护装置和接零装置可靠而良好地运行,敷设接地装置和接零装置时,必须做到以下几点:

(1)导电的连续性;(2)连接可靠;(3)足够的机械强度;(4)足够的导电能力和热稳定性;(5)防止机械损伤;(6)防腐蚀;(7)地下安装距离;(8)接地支线不得串联;(9)适当的埋设深度。

22、同一台变压器供电的电力设备,能否同时采用接地、接零两种保护方式?

同一台变压器供电的电力设备,不允许同时采用保护接地和保护接零两种保护方式。

23、有避雷针保护的变电所是否可以不要避雷器?

不行,因避雷针只能保护直接雷击,而避雷器时保护感应雷击,因此必须二者都要,才能得到良好的防雷效果。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们