安全管理网

施工现场安全知识问答

  
评论: 更新日期:2010年09月14日

  17、什么叫断路?

  答:断路是在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象。

  18、对短路保护有何要求?

  答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

  19、过载保护有何要求?

  答:过载保护庆能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。

  20、接地和接零按其作用分为四种方式,请说出哪四种?

  答1)工作接地;(2)保护接地;(3)保护接零;(4)重复接地。

  21、什么叫中性线和零线?

  答1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。

  (2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。

  22、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

  答:从安全角度考虑br/>(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全;

  (2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地;

  (3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。

  23、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?

  答:对。

  24、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

  答1)不能混用。(2)如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

  25、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

  答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。

  26、具备哪两个条件会发生电气火灾和爆炸?

  答1)场所空气中存在各种可燃易爆物质;(2)电气装置中产生引发火灾和爆炸的火源。

  27、电气设备着火灭火的安全要求?

  答:首先要设法切断电源,采用适当灭火机,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们